土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【建筑设计总结】第二十四期 新消规后,高层住宅交通核的几种布置方式

【建筑设计总结】第二十四期 新消规后,高层住宅交通核的几种布置方式

发布于:2015-09-21 14:34:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]


















一、剪刀梯交通核构成要素












       剪刀梯交通核构成要素主要有:楼梯、电梯、楼/电梯前室、公共走道、候梯厅、设备管井、加压送风井等。对于这些交通核构成要素,《建筑设计防火规范》,《住宅建筑规范》等都做了较为明确的尺寸规定。然而新的消防规范实施之后,随着个别条文的改动和新要求的出现,交通核的布置也必然随之产生一些调整和变化。











那么问题来了:



规则改变后,我们应该选择哪种交通核布置方式,以便获得一个较省的交通空间、从而得到一个较高出房率呢?











下面以天津市为例,对剪刀梯交通核典型布置案例详作讨论。















二、相关规范












      除了改版之前的防火规范(此文不再赘述),对剪刀梯交通核各类规定之外,新版防火规范增加的设计要求有:








      合用前室:《防火规范》5.5.28,楼梯间的共用前室,与消防电梯合用时,短边尺寸≥2.4m;






前室使用面积≥12㎡;








      此规定使传统剪刀梯交通核“三合一”前室的面积增加较多,下面通过案例比较,以相关规范规定最小尺寸、相同户型条件为前提,以54米以上剪刀梯交通核(两梯四户)为研究对象做详细对比说明。












注:以下统计面积均为同等条件下交通核部分的轴线面积。






















三、案例比较












1、 传统三合一前室扩大








1.png









解析:



传统三合一前室侯梯厅,进深尺寸满足无障碍尺度(1.8m),其他走道尺寸满足规范(1.2m)即可。新规范实施后,短边尺寸≥2.4m,根据三合一前室的特殊性,两部楼梯间及前室应分别设置独立的加压系统(风井)。综上所述,单纯短边尺寸扩大导致交通面积骤增,统计上图1轴线面积73.54㎡。(此处按照天津市规范设计,其他区域请自行修改。)










2、两部电梯单独置于一侧








2.png









解析:



两部电梯置于走到一侧的做法,使得侯梯厅与楼梯前室部分走道重合,从而减少了部分交通面积,与此同时,优化管井的布置可同时实现侯梯厅的采光等舒适性要求。然而此种交通核仍旧属于三合一前室类型,即加压送风需分别设置(天津市规范要求)。统计上图2轴线面积65.41㎡。










3、横向楼梯与纵向电梯水平组合布置方式一








3.png









解析:



此种交通核布置方式的特点是不再属于三合一前室,因此只需设置楼梯前室风井,其他走道满足基本尺寸需求便可。同时消防前室空间相对独立,并满足自然采光通风等需求,舒适度尚可。统计上图3轴线面积68.55㎡。










4、横向楼梯与纵向电梯水平组合布置方式二








4.png









解析:



此种交通核布置方式为相对于3而言,区别是电梯与之为镜像关系。它的特点是一部疏散楼梯与一部消防电梯合用一个前室,摆脱了楼梯两个疏散口之间的5m间距的限制,从而使楼梯面宽方向上得以缩减至最小值。统计上图4轴线面积65.98㎡。










5、横向楼/电梯垂直组合布置方式








5.png









解析:



此类交通核的特点是所占面宽小,进深大,分楼梯前室和楼电梯合用前室,有良好的采光通风条件。缺点是同等条件下走道费面积较多。统计上图5轴线面积70.75㎡。










6、纵向楼/电梯水平组合布置方式








6.png









解析:



楼电梯合用前室纵向布置,有较好的采光通风条件,同时面宽较小的条件下,也为户型设计带来较大灵活型,走道可自然实现通风条件而省略所有的加压送风管井,舒适性佳。缺点是同等条件下走道费面积较多。统计上图6轴线面积69.53㎡。










       以上可以看出,在两梯四户前提条件下,交通核2、4在统计面积中优势明显,那么其它交通核是否该一票否决呢?








       以下将前提条件改为两梯三户,相对占据面宽较小的5、6两类剪刀梯交通核的面积统计如下:










7、横向楼/电梯垂直组合布置方式------两梯三户








7.png










8、纵向楼/电梯水平组合布置方式------两梯三户








8.png











总结:



以上列举各类典型剪刀梯交通核案例及分析,旨在说明在新规范条件下,须转变一定的设计思路,对比而非机械性的照搬设计要求,方可找到解题答案。在本案研究中 ,“哪种交通核最省”仅是一道命题,而非一道是非题,本案提供的设计案例实为参考,此外还需考虑户型条件、舒适度、实用性,条件转换等各类条件,灵活变通,找出最优解,才能找出专属于你的“最省交通核”!










结合各地方规范执行程度不一样,抛砖引玉!欢迎大家交流!












本文作者:李敏















喜欢我分享的建筑设计资料的网友,欢迎订阅


“建筑设计总结”淘专辑


,第一时间学习到更多更实用的知识!!
























更多

建筑资料

总结:




















【建筑设计总结】第二十二期 2015年万科建筑专业设计优化要点







【建筑设计总结】第二十一期 万科施工图设计指导书全方位解读








【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!









【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节








【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结




【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨





【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范






【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理




【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读












【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析














【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读




【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼




【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理












1.png



2.png



3.png



4.png



5.png



6.png



7.png



8.png

全部回复(196 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发

    谢谢楼主提供的资料

    2018-01-06 09:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • 喵喵14321
    喵喵14321 板凳


    2018-01-05 12:02:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

像家一样舒适温暖的酒店

回帖成功

经验值 +10