墙身:
1、瓷砖粘结剂粘贴墙面砖;
2、淋浴区(或浴缸区)并外延200宽,立面1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料高2000)
3、15厚1:4CL30水泥砂浆;(不准采用混合砂浆)
4、墙身砌体(墙根部设200高同墙厚砼导墙)。
关键质量控制点:1、缺口梁留设和混凝土导墙;2、穿楼板吊洞试水3、找坡; 4、整体结构蓄水试验48小时,不渗漏才能施工防水层5、防水基层微孔密闭,防水材料、配比、厚度得验收和检查;6、防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;7、防水材料的上反高度;8、门槛石或贴门槛石处地砖后贴并附加防水9、地砖完成面标高最高处低于厅房15mm。10、瓷砖粘结剂须机械集中搅拌
节点大样图:
2.2、厨房楼面防水建筑做法
通用说明:
厨房建筑完成面比客厅建筑完成面低10,地面砖采用湿铺法粘贴。
构造做法:
1、1:2.5水泥干硬性水泥砂浆粘贴地面砖;
2、烟道与楼板交接处用细石砼做50*50挡水基(与预留洞口灌缝砼一次浇筑),刷1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,上反300,四周延伸不少于300;
3、钢筋混凝土楼板。
墙身:
1、瓷砖粘结剂粘贴墙面砖;
3、15厚1:4CL30水泥砂浆;
4、墙身砌体(墙根部设200高同墙厚砼导墙)。
关键质量控制点:1、48小时蓄水检查吊洞渗漏;2、防水材料、配比、厚度得验收和检查;3、防水上反高度。4、瓷砖粘结剂须机械集中搅拌
2.3、阳台防水建筑做法
通用说明:
穿阳台板落水管在管口周边刷JS-Ⅱ型1.5厚防水涂料,注意完成面的排水坡度。
构造做法:
1、1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴地面砖(保持1%坡度);
2、阳台楼板的管根处四周半径250mm宽范围内均刷JS-Ⅱ型1.5厚防水涂料上返100;阳台地面与室内墙体交接处刷JS-Ⅱ型1.5厚防水涂料上返150,水平150
3、最薄20厚1:2.5水泥砂浆找坡层(坡度1%,坡向地漏);
4、现浇钢筋混凝土板。
关键质量控制点:1、吊新旧砼接触面毛化处理;2、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;3、防水材料、配比、厚度得验收和检查;4、防水上反高度。5、铝合金门槛处铝合金施工单位施工的防水层
节点大样图:
3、屋面防水做法
3.1、斜屋面防水建筑做法
通用说明:
出斜屋面的墙体、烟道、管道需刷1.5厚JS-Ⅰ型防水涂膜,上反立面不少于200,平面范围不少于250。
构造做法一(钢瓦):
1、钢瓦;
2、铝箔布
3、安装铝合金挂瓦条(下垫尼龙膨胀垫圈)
4、30厚挤塑聚苯板隔热层(用于有保温要求的屋面);
5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
6、钢筋混凝土屋面结构板。(板上预留钢筋头Ø8@500X500,外伸100mm)
构造做法二(水泥瓦):
1、1:2水泥砂浆铺贴水泥瓦(水泥瓦同时用0.8铜丝端部拧成环压在砂浆内或不锈钢钉钉入砼保护层固定)
2、40厚C20细石砼保护层,内配Ø6@200X200钢筋网,网片与预留钢筋连接;
3、30厚挤塑聚苯板隔热层(用于有保温要求的屋面);
4、2厚聚氨酯防水涂料
5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
6、钢筋混凝土屋面结构板。(板上预留钢筋头Ø8@500X500,外伸100mm)
关键质量控制点:
1、48小时淋水;2、节点部位的处理(如伸缩缝、转角位)。
节点大样图:
3.2、种植屋面防水建筑做法
通用说明:
构造做法1:
1、种植土;
2、土工布滤水层(150G/M2),四周上翻100高,用粘贴剂粘结。
3、20高高抗聚苯乙烯(HIPS)吸塑排水板(卷材,支点向上满铺);
4、40厚C20细石砼保护层,内配Ø4@200X200钢筋网
5、聚酯胎防水卷材,遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚双组份聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
6、抗渗钢筋混凝土结构板(结构自找坡1%,抗渗等级按设计要求)。
构造做法2:
1、种植土;
2、土工布滤水层(150G/M2),四周上翻100高,用粘贴剂粘结。
3、60厚20~30碎石疏水层
4、40厚C20细石砼保护层,内配Ø4@200X200钢筋网
5、聚酯胎防水卷材,遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚双组份聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
6、抗渗钢筋混凝土结构板(结构自找坡1%,抗渗等级按设计要求)。
关键质量控制点:1、结构找坡;2、防水材料、配比、厚度的验收和检查;3、节点部位的防水施工质量,4、结构板、防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;5、防水材料的上反高度;
节点大样图:
3.3、上人平屋面防水建筑做法
通用说明:排水体系是找坡、明沟、排气有机的结合,明沟设置根据屋面形状及图纸,保证排水通畅、迅速。下方为楼梯间、开放空间(车库、架空层)无需隔热,取消保温层,3改为塑料薄膜隔离层。小于10平方的私家露台不设置明沟。
构造做法:
1、20厚1:2.5水泥砂浆粘贴地面砖;
2、40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@200双向,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝,用切割机切深15mm;
3、40厚挤塑聚苯板保温层,用塑料排水板设置盲沟兼排气,3000mm×3000mm横纵布置,相互连接汇集到地漏里(非保温屋面取消此层)
4、聚酯胎防水卷材,遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
5、抗渗钢筋混凝土屋面结构板(结构自找坡1%)。
关键质量控制点:1、坡度;2、结构板48小时淋水检查渗漏;3、防水材料、配比、厚度的验收和检查;4、防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;5、防水材料的上反高度;6、排气管的设置(要求排气管伸入排水口,并下弯100mm);7、分隔缝的施工;8、屋面落水口应比防水层低10-15mm,且做成喇叭口。对立管洞口要洒水湿润洞壁和管面,在粘结面刷一度108胶水泥浆,先灌10-15mm厚1:2水泥砂浆,再灌砼,用铁棒捣实,刮平表面,第二天刷嵌一层防水材料,再补10-15mm厚1:2水泥砂浆,凹10mm左右,待修补料终凝后进行蓄水48h试验,做到不渗水。
节点大样图:
3.4、不上人平屋面防水建筑做法
通用说明:排水体系是找坡、盲沟、明沟、排气有机的结合,明沟设置根据屋面形状及图纸,保证排水通畅、迅速;盲沟设置在另侧为室内的墙体根部,宽100。下方为楼梯间、开放空间(车库、架空层)无需隔热处,取消保温层。2改为塑料薄膜隔离层。
构造做法:
1、40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@200双向,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝,用切割机切深15mm;
2、40厚挤塑聚苯板保温层,用塑料排水板设置盲沟兼排气,3000mm×3000mm横纵布置,相互连接汇集到地漏里;
3、聚酯胎防水卷材,遇墙上反高出结构面不少于400;(地漏、管道、烟道周围刷2.0厚双组份聚氨酯防水涂料,上反高出结构面不少于400,水平面不少于250,如果女儿墙低于400,防水层在女儿墙檐口收头);
4、抗渗钢筋混凝土屋面结构板(结构自找坡2%)。
关键质量控制点:1、坡度;2、结构板48小时淋水检查渗漏;3、防水材料、配比、厚度得验收和检查;4、防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;5、防水材料的上反高度;6、排气管的设置(要求排气管伸入排水口,并下弯100mm);7、分隔缝的施工。
节点大样图:参上人屋面节点图。
4、外墙防水做法
4.1、外墙防水建筑做法
通用说明:抹灰使用标号32.5水泥外墙面砖要做抗拔试验。
构造做法一(水泥砂浆涂料面)
① 外墙涂料(一底两面)(涂料甲供)
② 刮外墙腻子,打磨平整
③ 8厚1﹕4CL30水泥砂浆压光(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg,CL30外加剂1kg)
④12厚1﹕4CL30水泥砂浆(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg, ,CL30外加剂1kg)
⑤不同材料交界处挂250㎜宽镀锌钢丝网(标称直径0.7mm,网格15×15)
⑥CL30水泥砂浆甩毛(重量比:水泥:砂:CL30=50:50:0.25)
⑦混凝土砌块墙体(双面勾缝)
构造做法二(外保温砂浆涂料面)
① 外墙涂料(一底两面)(涂料甲供)
②5mm厚防水抗裂砂浆复合耐碱纤维网格布
③ 玻化微珠保温砂浆(厚度按设计要求)
④不同材料交界处挂250㎜宽镀锌钢丝网(标称直径0.7mm,网格15×15)
⑤CL30水泥砂浆甩毛(重量比:水泥:砂:CL30=50:50:0.25)
⑥混凝土砌块墙体(双面勾缝)
构造做法三(内保温砂浆涂料面)
①外墙涂料(一底两面)(涂料甲供)
② 刮外墙腻子,打磨平整
③ 8厚1﹕4CL30水泥砂浆压光(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg)
④12厚1﹕4CL30水泥砂浆(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg)
⑤不同材料交界处挂250㎜宽镀锌钢丝网(标称直径0.7mm,网格15×15)
⑥CL30水泥砂浆甩毛(重量比:水泥:砂:CL30=50:50:0.25)
⑦混凝土砌块墙体(双面勾缝)
⑧CL30水泥砂浆甩毛(重量比:水泥:砂:CL30=50:50:0.25)
⑨不同材料交界处挂250㎜宽镀锌钢丝网(标称直径0.7mm,网格15×15)
⑩玻化微珠保温砂浆(厚度按设计要求)
⑪ 3mm厚防水抗裂砂浆复合耐碱纤维网格布
⑫内墙涂料(一底两面)(涂料甲供)
构造做法四(贴砖面)
① 外墙面砖(勾缝采用专用勾缝剂,严禁擦缝,淋水养护)(面砖甲供)
②在铺贴面砖之前基层满刮一道专用瓷砖粘结剂,并立即用专用瓷砖粘结剂粘结面砖
③ 8厚1﹕4CL30水泥砂浆毛面(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg, ,CL30外加剂1kg)
④ 12厚1﹕4CL30水泥砂浆(每立方砂浆添加12mm长纤维1kg, ,CL30外加剂1kg)
⑤不同材料交界处挂250㎜宽镀锌钢丝网(标称直径0.7mm,网格15×15)
⑥ CL30水泥砂浆甩毛(重量比:水泥:砂:CL30=50:50:0.25)
⑦混凝土砌块墙体(双面勾缝)
关键质量控制点:1、墙体砌筑质量,水平缝饱满度达到90%以上,竖缝饱满度达到80%以上;2、严格要求空调洞做预制块;3、严格分层抹灰;4、外墙不得留脚手架;5、抹灰的养护及工序间隙;6、铺贴面砖采用专用的机械搅拌器充分搅拌,用齿型刮刀将粘结剂涂抹于工作基面、要求分布均匀,且每次涂刮1平方米左右;7、在外墙面上部用直径20的PVC管,每隔50打孔,向墙面连续淋水12小时。8、用机械喷浆甩毛,砂含量符合要求
外墙砌体在梁下推荐二种做法,可任选一种:
方法一:用斜砌顶砖,按传统做法及相关工艺要求执行。
方法二:在梁下预留30—50mm缝隙,用微膨胀水泥砂浆或细石砼填缝,外墙面做1.5厚JS-Ⅱ防水一道。
具体做法如下:
1、砌块砌至梁顶停砌7天以上,预留缝宽30-50mm(每段墙身从实际梁底往下排砖,调整下面导墙高度,确保上面缝宽)。
2、用微胀水泥砂浆或细石砼(UEA掺量为水泥用量的10%)填塞密实,内外表面平整。
3、填缝至少5天后,在外墙面梁下与砌体相交之水平灰缝处,涂刷防水层一道。
4、防水层要求:JS-Ⅱ型防水涂膜,厚度1.5mm,宽度200mm。