本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 10:30 编辑
案例:
冷库,100平方,3米高。-17度库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨两只。
原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,
运行参数:冷凝温度30度,蒸发温度-23度,过冷度5-10k,
分析如下:
比对冷库冷量参考表,300立方库,所需冷量17kw左右.
比对其它品牌中高温机组,
30匹压机制冷能力,在冷凝温度30度左右时,制冷能力32kw,
DD-120冷风机两台,查找厂家提供的性能参数,温差7k,制冷能力23.6*2=47kw
斯波兰8冷吨两只,查表找到其他品牌参数可知,制冷能力22*2=44kw左右
从上述三大件的数据可看出,
库内热负荷较小,制冷能力过大,在系统运行过程中,其蒸发温度较低,降温较快.
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报