土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷冻设备数据分析

冷冻设备数据分析

发布于:2015-10-08 09:48:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-8 10:30 编辑

案例:
冷库,100平方,3米高。-17度,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨两只
原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,


运行参数:冷凝温度30度,蒸发温度-23度,过冷度5-10k,

分析如下:
比对冷库冷量参考表,300立方库,所需冷量17kw左右.

比对其它品牌中高温机组, 30匹压机制冷能力,在冷凝温度30度左右时,制冷能力32kw,

DD-120冷风机两台,查找厂家提供的性能参数,温差7k,制冷能力23.6*2=47kw

斯波兰8冷吨两只,查表找到其他品牌参数可知,制冷能力22*2=44kw左右

从上述三大件的数据可看出,
库内热负荷较小,制冷能力过大,在系统运行过程中,其蒸发温度较低,降温较快.


估算.jpg 冷冻用DD蒸发器.jpg 彭.jpg







估算.jpg


冷冻用DD蒸发器.jpg


彭.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-14 08:25 编辑 wolove130 发表于 2015-10-13 00:20 那到底该怎样去操作呢?加水流量控制阀?高压低压控制在多少合适?如果放掉部分氟,压力不是更低?在低气温或低水温下,冷冻机组运行状态,经人为干预,高压压力一般不低于1.1.mp,冷凝温度不低于30度,冷凝器出口液管温度不低于26度,过冷度5k左右这是机组安全运行的基本条件.由冷藏状态更改为冷冻状态,冷凝器换热量明显过大,必须减小60-70%的换热量.方法有:1:关闭水塔散热风机,也可加装水温控制器,控制风机电源,使其水温不低于26度2:加装水流量控制阀,3:将进水截门关小,目的就是将出水温度控制在26-28度以上,然后再将多余的制冷剂放掉.放氟后,制冷剂少了,过冷度小了,制冷能力小了,压机结霜消失但出水温度高了,冷凝压力升高了,流量增大了,弥补了放氟引起的缺氟现象,有过热度了,压机结霜就会消失,膨胀阀处于可控状态,阀开口就会增大,低压就会升高,制冷运行状态将会改善
    2015-10-13 08:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-12 14:04 编辑

    当水温较低,而又不加以控制其出水温度时,
    就会出现冷凝压力过低,低压过低,呈缺氟现象

    很多师傅通常会添加过量的制冷剂,
    试图提高高低压力,提高制冷能力,
    这会出现高压升高,过冷度增大,制冷能力大幅增加的现象


    当库内热负荷减小后,
    因其过冷度与高压压力大幅升高,制冷能力过剩,超出了阀口的控制能力
    没有了过热度,必然会造成低压侧液体蒸发不完全,压机结霜过多的现象,
    制冷效果必然变差

    错误的补加过量制冷剂后,
    过冷度与压力大幅增加,制冷能力大幅增加,
    如下图所示
    过冷度1.jpg
    2015-10-12 09:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合资5HP谷轮半封机大约什么价

合资5HP谷轮半封机大约什么价?现在放的很多,能从价钱上区分一二吗,谢谢

回帖成功

经验值 +10