案例:
冷库,100平方,3米高。-17度库,R22,压机30匹开利,型号06Ed475614。水冷,配置DD-120冷风机两台,斯波兰8冷吨两只。
原来冷库主要作冷藏甜玉米,现在有别的客户租用冷藏冻肉,故要求打—17度。这样的配置大了为何打空库降温慢?该如何处理?冷却塔是三个库公用一个120吨的水塔,平时大多只运行一个库,
运行参数:冷凝温度30度,蒸发温度-23度,过冷度5-10k,
分析如下:
比对冷库冷量参考表,300立方库,所需冷量17kw左右.
比对其它品牌中高温机组,
30匹压机制冷能力,在冷凝温度30度左右时,制冷能力32kw,
DD-120冷风机两台,查找厂家提供的性能参数,温差7k,制冷能力23.6*2=47kw
斯波兰8冷吨两只,查表找到其他品牌参数可知,制冷能力22*2=44kw左右
从上述三大件的数据可看出,
库内热负荷较小,制冷能力过大,在系统运行过程中,其蒸发温度较低,降温较快.
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当水温较低,而又不加以控制其出水温度时,
就会出现冷凝压力过低,低压过低,呈缺氟现象
很多师傅通常会添加过量的制冷剂,
试图提高高低压力,提高制冷能力,
这会出现高压升高,过冷度增大,制冷能力大幅增加的现象
当库内热负荷减小后,
因其过冷度与高压压力大幅升高,制冷能力过剩,超出了阀口的控制能力
没有了过热度,必然会造成低压侧液体蒸发不完全,压机结霜过多的现象,
制冷效果必然变差
错误的补加过量制冷剂后,
过冷度与压力大幅增加,制冷能力大幅增加,
如下图所示