我单位一台630箱变由于目前施工队停工,箱变几乎是空载,每个月的功率因数都是0.1-0.2,箱变是高压计量、低压补偿电容柜由于几乎是空载低压电容补偿柜没有取样电流无法工作,我想手动在低压侧投入一路电容,请问各位这种方法有用吗?应该用多大容量的电容可以让功率因数在0.85 以上?谢谢各位了
发布于
2015-10-14 15:31:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wxs0712
同问??有人知道怎么搞嘛
2016-10-22 15:49:22
来自 PC
评论
举报
beida_energy
袍子 发表于 2015-10-15 16:31 我想在低压侧手动投一路补偿变压器的无功,这种方法可行不,要用多大的电容能补偿630KVA的无功没试过,你那天借一个低压柜,放在哪里试试,硬投,别在自动状态。但是你的高压侧也没有功率因数表吧?也没法观察。