土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ R290制冷剂机组的试制

R290制冷剂机组的试制

发布于:2015-11-05 15:55:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
现在有前辈开始使用R290制冷剂的机组了吗?我们现在想试一试R290制冷剂的压缩机组的性能,请问前辈们制冷管路需要重新设计布置吗?还是只是更换个压缩机组就ok?而且在加R290的充注量是R22的50%左右,操作工程中有什么需要注意的问题?(与常用的R22的加注有什么需要注意的地方)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1437404468374
    前段时间,赶了一下别的项目的进度,我们用一个25℃,1000W制冷量的机组改装,只更换了压缩机,之前是R134a的加注大概560g,现在机器加注200g制冷量可以达到15℃左右,总电流也由之前的5A减小到3A左右,测试了大概2星期,还没有出现什么问题,忘了说环温是24℃左右。
    2016-01-15 13:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1437404468374
    游荡四方 发表于 2015-11-10 07:41 从图表可以看出,R290的临界比容远大于R22,也就是R290的气液体密度远小于R22,占用铜管内部的空间要 …多谢前辈,我们先实际测试一下效果,然后再来和前辈们讨论!多谢前辈们的多多指导
    2015-11-10 09:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机电容的变化对风机输入功率的影响

分别做了两个实验,同一风机,输入功率60w,分别使用2.2uf和0.4uf电容,接入风机电路,测试其输入功率和功率因数

回帖成功