土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风机组+干盘管+FFU的空气处理方案为什么要做两级表冷器?
本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 编辑

为什么不能把Ws直接处理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加热为什么不可以Wd直接到3点,而是Wd到2点再到3点?请各位大师详细讲一下夏季和冬季空气处理的步骤。谢谢

一二次回风空气处理方案示意图及焓湿图.png

全部回答(18 )

  • 静座常思己过

    有一种可能,2个表冷器串联使用,二级表冷的出水作为一级表冷进水,提高控制精度

    2023-08-05 14:59:05 来自 PC 评论 举报
  • 狠一点

    这样除湿、加湿更稳定

    2023-05-04 09:32:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10