土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于热回收的一个疑问

关于热回收的一个疑问

发布于:2007-10-31 22:16:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位大侠请问一个疑问
水冷机组有热回收装置的,有的厂家说是部分热回收,就是在压缩机后面直接进行板换热回收,回收原冷凝器排热量的15%左右,然后再过冷凝器进行冷凝。最近听到了一种新的说话,说是有一种全热回收,不知道是怎么设计的。是不是就不需要冷凝器了?
感谢各位发言/

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouchuanhui
    zhouchuanhui 沙发
    那如果是全热回收的话,温度还能不能达到预先设定的55度呢?
    所谓全热回收,到底指得的是回收哪一部分热量呢?全部的冷凝热吗?还是过热度的哪一部分。
    2007-11-05 20:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhouchuanhui
    zhouchuanhui 板凳
    感谢你们的支持。小弟开眼界了。一个问题竟能思考出这么多/
    2007-11-01 18:43:01

    回复 举报
    赞同0