上图所画为电厂厂用低压配电系统图,此图中关于继电保护的问题想请大家给些意见。
图中
1#电源来自发电厂1#发电机组厂用电6kV高压配电室F-C开关柜,通过电缆敷设至车间6/0.4kV干式变压器高压侧,此电缆长度400米左右,变压器低压侧接车间1段380v母线,2#电源来自发电厂2#发电机组厂用电低压380V开关柜。1#电源为主电源平常一直工作,2#电源为备用保安电源。
380V低压系统采用单母线分段备自投配置,那么二次继电保护方案为:1#电源的6kV高压F-C开关柜和车间干式变压器的二次保护和控制信号进1#机组DCS控制系统。低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号和控制进2#机组的DCS系统。此方案具体的优劣点想请大家给些建议或者更好的方案

214143eykzjl6b5b35ygcg.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    niziqian007 发表于 2015-12-21 14:44 我觉得低压1#主进线开关、母联开关和2#备用开关的二次信号可以进DCS,但是控制最好别依靠DCS系统,控制应该 …我想备自投可以控制开关、DCS也可以控制,只不过平时备自投作为主控,DCS作为后备用。他们之间用闭锁。你的建议也很好。