土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 审图办要求梁配筋不能按satwe计算结果,要按pkpm考虑裂缝后的梁平法施工图配筋

审图办要求梁配筋不能按satwe计算结果,要按pkpm考虑裂缝后的梁平法施工图配筋

发布于:2015-12-30 08:15:30 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-30 08:18 编辑

如何回复呢?
一、你可以按照混凝土规范3.4章节按照正常使用极限状态验算梁裂缝,即取消地震作用来验算梁配筋(因为不可能天天地震还叫正常使用状态),如果满足裂缝要求,并打印此工况下的计算书(即pkpm考虑裂缝生成的施工图),一般此招足够有杀伤力。
二、你可以取一根较大的梁,按照实配的钢筋按双筋梁来手算裂缝,如果可以,此计算书可作为配筋依据。

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一楼层柱轴压比问题!!!大神看过来!!!!!!

不明白为什么会出现这种情况??? 同一楼层,抗震等级三级希望哪位前辈解答下

回帖成功

经验值 +10