土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关

根据《水消规》自动喷淋系统是否应该增设压力开关和流量开关

发布于:2016-01-18 16:22:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《水消规》11.0.4规定消防水泵应由消防水泵出水管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
问题1:自动喷淋系统是否应该设置流量开关和压力开关?
答:不需要。自动喷水系统报警阀的压力开关可取代本图中的压力开关和流量开关。

详见15S909 P90。
问题2:《水消规》11.0.4条中压力开关、流量开关是设置一个还是需要2个都设置?
答:都要设置,但是靠谁启泵要参照 15S909 P90 。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么样的建筑必须做室外消火栓系统?

如题,查阅了一下相关规范,发现只有设置室外消火栓有什么具体要求,距离道路多远等内容,而没有像室内消火栓那样什么建筑必须设置,意思是说室外消火栓的设置没有强制规定么?我可以这么理解么?

回帖成功

经验值 +10