超高层建筑指层数在80层以上,高宽比大于8的建筑,一般为钢结构或混合结构。对于高度超过300或更高的超高层建筑,往往需设置部分加强层以满足结构的刚度需要,而加强层由于层高高,内部斜撑构件对建筑空间产生不利影响,又需结合建筑避难层位置设置。合理选取加强层对于超高层结构来说既影响结构体系的准确性、合理性,又影响结构造价,意义重大。


本工程概况:

8度第一组,场地类别III类,基本风压0.45KN/m2,高度350。结构体系为框架-核心筒混合结构体系,框架柱为型钢混凝土柱,楼面梁为钢梁,核心筒为钢板剪力墙和钢筋混凝土剪力墙,楼板为压型钢板组合楼板。
01.png 02.png 03.png 04.png 05.png 06.jpg 07.png 08.png

加强层位置确定:

根据《高规》10.3节:带加强层高层建筑结构应合理设计加强层的数量、刚度和设置位置。当布置一个加强层时,可设置在0.6倍房屋高度附近; 当设置2个加强层时,可分别设置在顶层和0.5倍房屋高度附近; 当布置多个加强层时,宜沿竖向从顶层向下均匀布置。

根据新《建筑设计防火规范》的规定:超过100m高度的建筑避难层设置由原规范的每15层设置一道,改为每45m以内设置一道。
该项目避难层位置和结构理想加强层位置不一致,而建筑功能的竖向分别变化,立面和体型的变化,使得规范建议的位置也不合理。本工程结合建筑条件做敏感性分析,通过采用不同的加强层做了对比分析,发现设置加强层对改善结构刚度很有利,但加强层的层数并非越多越好,1层时减小侧移的效率最高,随着数量的增多一些,减小侧移的绝对值加大,但减小侧移的效率降低。当加强层多于三层时,其侧移减小效果已很微弱,故本项目暂定水平加强层设置3层。


加强层的刚度的确定

加强层的刚度太小,达不到减小侧移之目的;
但若加强层刚度过大,则会导致在加强层处抗侧刚度和质量的过大突变,对结构受力及抗震均不利,故加强层的刚度太大没有必要。
本项目在满足规范对侧移限值要求的前提下,加强层选用相对较小的刚度。
加强层构件有三种类型:

伸臂
腰桁架和帽桁架
环向构件(环梁)
三者功能不同,不一定同时设置,但如果同时设置,一般在同一层。

09.png 10.png 11.png
其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论项目19】 <老帖再发> 关于 位移比,周期比和 位移角,悟透其实只有两个字
//www.tuffewiktor.com/thread-9206818-1-1.html
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
//www.tuffewiktor.com/thread-9056484-1-1.html
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
//www.tuffewiktor.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥】认识钢结构和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际工程图片
//www.tuffewiktor.com/thread-9185818-1-1.html
【2014.5.10-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音
//www.tuffewiktor.com/thread-8869203-1-1.html
【刀哥论项目22】跃层柱设计注意事项
//www.tuffewiktor.com/thread-9214302-1-1.html
【刀哥论项目23】一个带加强层的复杂超高层结构的设计,采用了PKPM,ETABS,ABQUS
//www.tuffewiktor.com/thread-9214401-1-1.html
【刀哥论项目24】体育建筑_体育场结构设计分析
//www.tuffewiktor.com/thread-9214888-1-1.html

【刀哥】北京院(BIAD)结构设计分析软件paco,适用于砼钢砌及混合杂交结构等
//www.tuffewiktor.com/thread-9194728-1-1.html
【刀哥】北京院(BIAD)结构设计专业所用软件,你掌握了几个?
//www.tuffewiktor.com/thread-9209452-1-1.html


01.png


02.png


03.png


04.png


05.png


06.jpg


07.png


08.png


09.png


10.png


11.png

全部回复(259 )

只看楼主 我来说两句
  • lisisi1
    lisisi1 沙发
    谢谢刀哥 谢谢刀哥
    2018-06-19 14:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • lisisi1
    lisisi1 板凳

    如核心筒高宽比较大,加强层可取相对小值