土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ AHU组合式空调冷凝水管水封计算求助

AHU组合式空调冷凝水管水封计算求助

发布于:2016-04-10 22:44:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
最近公司空调冷凝水管不能正常排水,目测应该是水封安装问题。最近也要研究,但是发现好几个计算版本,有点混乱了,就想问一下论坛上的前辈帮我解答下。一种版本就是水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右,如图(图中数据有点误差)想请问为什么H要加一个一英寸,还有H标高上沿为什么要是溢水口一半的位置,而不是溢水口管道下沿。 第二种版本就是A=B≥P/10+20mm 这里面的20mm是管道直径吗,如果是32的管道是加32mm吗。 这两种版本算下来差距还是有点大的,所以请求前辈们帮我看一下,谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 王开
    王开 沙发

    最简单的计算用全压计算,或是用最大负压计算水封。保证水柱能大于全压,就是对机组基础要求高点。因为机组在过滤器脏堵却未能及时更换时负压会显著增加。还有计算出的水封的高度是不含平管的管径的。

    2023-02-13 12:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1574998593616

    看个图片都要钱

    2019-12-06 16:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 277 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应聘一家公司做施工要求提供提供担保书合理吗?

我是实习生,找了一家单位,做暖通施工的,通过了面试,入职时公司要求提供担保书。请问大家这合理吗?或者你们有遇到吗?具体内容如下:请大家给点建议1、担保该员工工作期间,不利用职务之便,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为发生。2、担保该员工在工作期间,不利用职务之便,侵占、截留、挪用资金。3、担保该员工在工作期间,使用公司采购资金所采购的物资都必须用于公司及公司所属工程项目。

回帖成功

经验值 +10