土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于弧形(圆形)建筑的喷淋平面图布置

关于弧形(圆形)建筑的喷淋平面图布置

发布于:2016-04-24 14:08:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
弧形建筑布置自动喷水灭火系统喷头和管线种类分析

现代建筑越来越不规则,异形建筑越来越多,结构美观整体壮观是建筑设计师的追求,但与我们给排水消防设计相关的自动喷水管网和喷头布置却越来越头疼。我们拿到异形房间,特别是弧形的房间需要布置自喷系统经常无从下手。

下面我们列举一些实例给大家看看:

一、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为径向布置喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得喷头全部径向弧心位置,同时满足喷头之间的最大最小间距限制,主管沿径向喷头的中间位置折线连接。这样布置的优点是:美观且径向喷头之间连管方便;但缺点是:可能会浪费喷头个数,同时其主管连接的管道不好做三通、四通、弯头,即不好施工。

二、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为弧向布置弧心定位,喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得弧向喷头能连成一个弧线,同时满足喷头之间的最大最小间距限制,主管沿径向位置直管段连接。这样布置的优点是:喷头个数比较节省且美观;但缺点是:配水支管连接的管道都是弧形,需要做弯曲处理且施工复杂。

三、如下所示弧形建筑,其自动喷水布置方案为弧向布置弧心定位,喷头沿着弧线旋转一定的角度,使得弧向喷头能连成一个弧线,喷头之间横平竖直连接到每个主管上,同时满足喷头之间的最大最小间距限制。这样布置的优点是:喷头个数比较节省且好施工;但缺点是:繁琐不美观。综上所述: 弧形建筑房间布置自动喷水灭火系统是十分复杂的工程,需要不同类型不同分析。

本人总结:对于大型的弧形建筑易采用方案二,对于中小型的弧形建筑易采用方案一,对于小型的弧形建筑易采用方案三。其中方案一,可以将主管管道与配水支管管道分在不同的高度层,其间使用立管连接,解决三通、四通问题,这里不再详细叙述。

以上为本人研究的弧形建筑自动喷水设计解决方案,有错误和纰漏之处希望和大家同行交流

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • 寒夜追星wa23

    没看到图纸,不是很理解三种的区别,期待能补齐图纸

    2023-04-14 13:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • cof1587955566513

    楼主没有看到图呢,方便发一下,学习学习吗?

    2021-01-04 11:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问34层高楼是否必须设有地下室

请问有没有高规里有没有明确规定34层高楼必须设有地下室?或者说必须有一部电梯要到地下室?可以给出具体规范条例吗?谢谢,如果没有地下室,消防扑火时水往哪排?

回帖成功

经验值 +10