土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 0.4立方米容积所需冷量

0.4立方米容积所需冷量

发布于:2016-04-27 14:01:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
本帖最后由 销声ni迹 于 2016-4-27 14:08 编辑

求帮忙计算,制冷系统,风冷,制冷机组上装,容积0.4M3,箱内温度控制在4度,按风冷的标况来计算,箱内无其他负荷的情况下需要多大冷量和风量,选什么压缩机

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-28 10:58 编辑 销声ni迹 发表于 2016-4-28 08:03 男子汉另流泪!其实荣老的答案说对也对,说不对也不对;P只怪你还有一个运行时间和箱内温度未给出(即空箱时从几度降至4度时所要几分钟或几小时达到你的4度),还有一个条件也就是箱壳保温层厚度与门是密封还是玻璃门?按荣老转发青老师的冷库制冷量计算,选箱体漏热量计算、箱内空气温差计算项、几小时达到计算项,这三项就应胜任。无物品,这蒸发物品热量这项和开门次数热气入侵项就免了。算出制冷量后,按冷量选用高温压缩机即可。风量计算我真的不会呢,如青老师在他肯定会用式子算出我们看
    2016-04-28 10:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • 销声ni迹
    销声ni迹 板凳
    wscxl88 发表于 2016-4-27 21:15 人家问计算,你就抛个结果估算,我也会点,方法不同到街边饮料店走一圈,200L冷藏展示柜200W左右,400L …:L:L:L:L:L
    2016-04-28 08:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:求大神们指导,压缩机制冷量问题

本帖最后由 等水的鱼 于 2016-4-21 22:33 编辑 求大神们指导: 甲乙压缩机分别在标准工况和空调工况下工作,耗功相等则在各自工况下的制冷 量( )。 A、甲>乙 B、甲

回帖成功

经验值 +10