土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于底板钢筋和地梁钢筋的排布问题

关于底板钢筋和地梁钢筋的排布问题

发布于:2016-06-07 19:42:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一个地下室工地,去现场发现地下室底板面筋有一个方向在地梁面筋的上面,另一个方向在地梁面筋的下面。按受力来说肯定是底板面筋都应该在地梁面筋的下面,毕竟底板是防水板,承受向上的水浮力的。那现场按这么做了,有什么好的补救办法?还有如果底板面筋两个方向都要在地梁面筋下面,那底板面筋的保护层厚度会大很多。因为梁和板是面平齐的,有什么好的处理办法吗?
附现场照片一张

IMG_20160607_145329.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • piengjfinge
    piengjfinge 沙发
    建筑业江河日下,楼主的大限已经来临!准备寿终正寝吧!
    2016-06-09 22:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • liang225
    liang225 板凳
    怎么没人回复?
    2016-06-08 07:59:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DB11 T 581-2008 轨道交通地下工程防水技术规程

DB11 T 581-2008 轨道交通地下工程防水技术规程

回帖成功

经验值 +10