土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 滑冰场下方楼板常年积冷凝水

滑冰场下方楼板常年积冷凝水

发布于:2016-06-21 11:20:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
4楼为滑冰场,3楼为店铺,店铺装修是有吊顶的,由于楼板与空气温差太大,导致楼板上全是冷凝水。店铺都烧掉好多电灯了。。。吊顶上方有风机盘管,楼板还打了吊杆。。请问现在有什么好办法解决吗。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小康之家kc
    这是四楼冷的冰使楼板温度低,三楼的空气温度高遇到冷的楼板曾凝结的水。在三楼上做聚氨酯发泡保温是不错的办法!
    2016-11-27 21:43:27

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    xuxpmidea 发表于 2016-7-18 13:33 我理解为:是四楼楼板的防潮保温没做好吧。即便给三楼顶部做好隔热保温,冷桥也不好断哈。 个人意见哈,请大 …是这样的,要完善保温应该在四楼的冰层下部做好防水及保温,但是现在这种情况只能在三楼天花防水和喷涂聚氨酯然后加保护层来解决问题了。范围要比冰场的面积扩大一些效果才比较好。
    2016-09-15 22:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝!!!!利用excel绘制焓湿图的方法

焓湿图是制冷暖通从业者必需清楚明白!网上的一些焓湿图软件都不太好用,非常不方便,今天我们就要用excel来绘制出焓湿图! 今天我们继续分享excel 的妙用,直接在excel 上面绘制湿空气的焓湿图,非常方便;非常实用!首先看下效果: 怎么样,是不是感觉很高大上,

回帖成功

经验值 +10