土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 急求3560JJ3图纸,18米的塔的图纸

急求3560JJ3图纸,18米的塔的图纸

发布于:2016-08-21 14:12:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我这里拿到3560JJ3的15米铁塔的图纸,不过里面没有18米的,厂家要求生产18米的,所以求好心人,有图纸的帮帮我

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • caojp1014
    caojp1014 沙发
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2018-06-18 13:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • wang123前期
    wang123前期 板凳
    wang123前期 发表于 2016-10-13 10:20 学习 学习学习 学习学习 学习学习 学习
    2016-10-13 10:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电电流保护与等电位联结探讨

[摘 要] 根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。 [关键词] 电击 接地故障 漏电电流 RCD 等电位联结 一、问题提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接,致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时,不幸遭电击身亡。这是一起典型的接地故障造成的电击事故。2002年的一个雷雨天,某地一男子赤脚在卫生间使用镀锌钢管给水的水龙头时,一个雷闪击中屋顶,该男子即时毙命。雷电流沿卫生间外墙柱内引下线引下,给水管穿墙进入室内,雷电流的反击造成电击事故。2003年6月南方某大专院校一教工住宅楼水管带电,使该楼教职员工人心惶惶,不敢用水,其邻楼也相继有类似现象发生。经检查发现该楼一职工私自将自家N线接至电表箱金属外壳。电源进线采用TN-C-S接地系统,进入户内后,N线与PE线又连接起来,一旦该住户用电(进水管进户时没有与接地装置等电位联结),漏电电流流经PE线入地,水管与地之间形成电位差。

回帖成功

经验值 +10