土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 两种新型电杆在35kv线路中的应用

两种新型电杆在35kv线路中的应用

发布于:2016-08-25 14:28:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  两网改造中,经常遇到线路走廊受限制的问题。我局"城仝35kv线路剖接菜园变电所"工程,就遇到了此类问题。该工程需将城仝35kv线路在121#杆处剖开,分为两条线路后"п"接进菜园变电所。若按常规设计,应在同一走廊内平行架设两回35kv线路。但是,由于线路走廊狭窄,并且途径近2km的经济林苗圃,赔偿费用太高,无论从经济上讲,还是从技术讲,实施都较困难。对此,我们设计采用单杆架设双回35kv线路。对于电杆的选择,通过咨询、考察,经过经济技术分析和多方论证,决定采用两种新产品--混凝土大弯矩电杆和薄壁离心钢管混凝土电杆。
  1 两种电杆的特点
  1.1 混凝土大弯矩电杆的特点
  该电杆是根据国标gb462-94《环形预应力混凝土电杆》技术标准设计制造,钢筋采用φ20螺纹钢。其外观与一般混凝土拔梢杆基本相同,锥度为75:1;杆头直径则为270mm,杆段制造长度为9m和6m两种,可根据需要任意组合。杆段与杆段之间采用钢圈焊接,焊接方法以电焊为宜。
  混凝土大弯矩电杆最大的特点就是弯矩大,其根部允许弯矩是相同杆型普通混凝土拔梢杆的2~4倍。与普通混凝土拔梢杆不同的是,混凝土大弯矩电杆的根部采用法兰盘与地脚螺栓相连接,其基础采用现浇混凝土梯形基础。横担是钢板焊接的弧形横担,焊接抱箍与杆体固定,两只组合为一层横担,现场安装非常方便。这种电杆适合做直线杆使用,也可以做直线耐张杆使用。
  1.2 薄壁离心钢管混凝土电杆的特点
  薄壁离心钢管混凝土电杆属于复合型结构杆塔,是界于钢管杆和离心混凝土杆之间的一种新型钢--砼复合结构。其外观与钢管杆相同,其结构是在加工好的薄壁钢管内高速离心上环型混凝土内衬,它充分发挥了钢材的受拉特性好、混凝土的受压特性高的物理特点,又避免了各自单独使用条件下的弱点,使薄壁离心钢管混凝土电杆具有良好的工作性能,这种电杆特别适合做承力杆使用。
  因为薄壁离心钢管混凝土电杆无预埋钢筋和配筋,所以,可根据工程需要加工成任意规格和长度的电杆。其根部连接为法兰盘与地脚螺栓连接,基础为现浇混凝土梯形基础。其横担是钢板焊接的弧形横担,用螺栓与杆体连接。
  2 经济技术比较
  2.1 混凝土大弯矩电杆与钢管杆的比较
  大弯矩混凝土电杆在做为直线杆时,单基重量比钢管杆单基重60%~70%;大弯矩混凝土电杆在做直线耐张杆时,单基重量比钢管杆重1倍。但大弯矩混凝土电杆比钢管杆节省钢材80%左右,单基价格要比钢管杆降低20%~30%。
  2.2 薄壁离心钢管混凝土电杆与钢管杆比较
  薄壁离心钢管混凝土电杆在做为承力杆时,与钢管杆一样,能发挥刚度大、变形小、抗恶劣等运行条件的特点,又特别体现出了砼构件成本低、节约投资的优点。薄壁离心钢管混凝土电杆的单基重量比钢管杆重20%~40%,但是,薄壁离心钢管混凝土电杆比钢管杆节省钢材25%~50%,单基造价比钢管杆降低20%~40%。
  通过以上各项经济技术指标的比较,可以看出大弯矩混凝土电杆和薄壁离心钢管混凝土电杆的优点,但这两种电杆的自重都比较大,增加了运输、起吊、组装的难度和工程量。
  3 设计应用
  我们在"城仝35kv线路剖接菜园变电所"工程设计中,导线选用lgjx-120/20稀土钢芯铝绞线,安全系数为2.5,避雷线选用gj-35镀锌钢绞线(双根),安全系数为3.0。水平档距为130m,垂直档距为180m。ⅳ类典型气象区,风速取30m/s。
  直线杆和直线耐张杆使用混凝土大弯矩电杆,在转角、终端等承力大的地方使用薄壁离心钢管混凝土电杆,带地线的直线杆和跨越杆总高为18m;不带地线的电杆总高为15m。121#剖接杆(也为终端杆)使用了1基薄壁混凝土钢管杆,每一层横担均为3侧挂线,即横担安装与原线路在一条直线上,将原线路剖开后,分别挂于电杆两侧横担的端部,在其90°的一侧挂新架的双回线路。
  这两种新型电杆的造价相对较低,并具有强度高,造型美观,单基占地面积小,节约线路走廊等特点。
  由于使用了新型电杆,做到了全线路无一根拉线,加快了施工进度,节约了工程投资,提高了输电线路的整体质量,为输电线路的安全运行打下坚实的基础,为输电线路的设计应用新技术进行了一次尝试,受到了管理部门、运行单位、施工单位等各方面的好评。


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 风声如雪
    风声如雪 沙发
    谢谢 楼主分享 辛苦了
    2016-09-03 19:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • xiaokouchangkai
    安全系数是不是取值有点小了
    2016-09-03 12:01:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宽频镇流器与纳米特制陶瓷阴极荧光灯

  一.气体放电灯点燃启动气体放电灯点燃启动,一直是影响灯寿命的关键因素。早在1889年,巴邢就已经发现了非常有实用价值的巴邢定律:气体放电灯在其他条件不变的情况下,着火电压Vs主要受气压P和极间距离L的影响,即Vs是PL的函数。巴邢定律用数学表达式为: Vs=C2(PL)/[A+㏑(PL)] 式中 A=㏑[C1/ ㏑(1+1/r)] ,C1 、C2 是实验确定的常数。  巴邢定律为百年来气体放电光源的设计提供了主要的参考工具。在荧光灯领域,一直是准确率高、非常有价值。但是,对纳米特制陶瓷阴极荧光灯的领域,就不是那么理想了。这是因为纳米特制陶瓷阴极结构特殊,其荧光灯的点燃启动条件与其它荧光灯不同,影响着火电压的因素较多,在这诸多的因素中PL的影响相对来说变为次要因素,其它条件则成为主要因素,这样巴邢定律就失去了准确率。比如在一定区域内纳米特制陶瓷阴极材料会吸附电子成为稳定负离子特性,巴邢定律就无法确定其对着火电压的影响值。因此,按巴邢定律设计的镇流器,无法让纳米特制陶瓷阴极荧光灯工作在最佳状态,也就是说其设计变量相对不足。

回帖成功

经验值 +10