土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变进线柜的CT二次容量应该选多大?

主变进线柜的CT二次容量应该选多大?

发布于:2007-11-15 17:07:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前期工程的主变是220/121/10.5,容量150MVA,容量比为100/100/50
本期工程的主变是220/121/10.5,容量180MVA,容量比为100/100/50

之前提供给厂家的CT参数是0.2S/0.5/5P30/5P30/5P30,容量为30/30/30/30/30
现在厂家说做不到那么大容量,只能做0.2S/0.5/5P20/5P20/5P20,容量为20/20/20/20/20

请问20VA的容量对于主变保护以及测量、计量来说足够了么?
二次电缆大概110米长,电缆截面4mm2,两套220kV主变保护,一个电能表

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ludihui56
    ludihui56 沙发
    2*110 是不是一进一出的意思
    2007-11-22 10:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    我个人觉得如果是13.88VA,那容量选20VA够了。当然选25VA更能避免其它阻抗方面增加的影响。
    2007-11-16 19:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV SF6组合电器的探讨

    1、概述  由于主绝缘是SF6气体,SF6组合电器导体之间、导体对地之间的最小电气距离可以极大地缩小,在110kV设备中,电气净距可以小到45cm,一般可在60~90cm之间。因此,组合电器的体积和占地面积可以比一般敝开式的设备大大减少,这对于人口密集的大城市和用地紧张的地方,有着重要的意义。  广东A变电所采用了进口的110kVSF6全封闭三相共箱式组合开关电器,这套设备共有6个户内间隔,每个间隔长是5.4m,宽是1.1m,两间隔之间的中心距离是1.5m,设备本体总占地面积为47m2,将其它附属设备和三个备用间隔考虑在内,整个110kV部分的厂房总占地面积为23×105=241.5m2。而使用敞开式常规设备110kV部分的总占地面积为51×30=1530m2,对比之下,SF6组合电器的占地面积只有常规设备的16%。