本人新手,最近在模拟四肢格构柱(钢管混凝土结构),上部为网架……网架与柱顶之间定义的是弹性连接,模拟橡胶支垫的刚度,只有三个方向的平动刚度。格构柱的柱底采用完全刚接,格构柱柱管采用梁单元模拟,水平及斜缀条采用桁架单元模拟,格构柱之间的桁架梁采用桁架单元模拟,网架也为桁架单元。
遇到的问题是四肢格构柱(格构柱整体)理论上柱底弯矩应该很大。
Midas中计算出来的结果是四肢格构柱的各个单肢的柱底弯矩并不大,而整体柱的弯矩是由四个单肢柱的轴力(两个受拉,两个受压)形成的。本人并不知道这种结果是否符合常理,
自己的认识是应该是单肢柱的轴力较小,而柱底弯矩很大,这样整体柱的弯矩是单肢的柱底弯矩求和,轴力差距较小。
PS:虽然这种结构用钢管混凝土不太合适,但是仍然采用钢管混凝土形式。问这个问题的主要原因也是规范中偏心率折减……求各位大侠帮忙!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报