土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教:冷凝水管道坡度

请教:冷凝水管道坡度

发布于:2016-10-06 19:35:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》8.5.23规定:凝水盘的泄水支管烟水流方向坡度不宜小于0.010;冷凝水干管坡度不宜小于0.005。而《通风空调工程施工质量验收规范》9.3.5规定:冷凝水排水管坡度宜大于或等于0.008。

这三个名词(凝水盘的泄水支管、冷凝水干管、冷凝水排水管)具体表示什么意思?搞混了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    规范手册相互矛盾也正常
    2016-11-29 15:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • co1447731146508
    主管和支管分清就行
    2016-10-11 16:29:11

    回复 举报
    赞同0