蒸压加气混凝土砌块能用于地下室内隔墙么?能用于地下室水泵房的隔墙么?
《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CECS289:2011的第4.2.1条,没有提地下室隔墙。地下室水泵房的隔墙也不符合第2款“长期处于浸水和有化学侵蚀作用的墙体”。



QQ图片20161011142925.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    最好不用在地库使用加气块。因为,地库内的水气相比较而言是很大的,加气块一旦吸水饱和会对粉刷层、涂料层产生很大的不利影响。这种影响不仅仅是对构造的影响,对外观的影响也是很大的。
    2017-06-16 09:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • pianpiantou
    pianpiantou 板凳
    1)地下水位较低的;气候较干燥地区,地下室隔墙多用加气块墙,但是用于水泵房、卫生间等隔墙时,墙下做高200,C20混凝土槛墙。
    2)地下水位较高的;气候较潮湿地区,地下室隔墙不宜用加气块墙。
    2016-12-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电机房消防控制室采用防静电地面的效果如何

一般弱电机房和消防、安防控制室地面大多采用防静电地板,有用防静电地面如导静电通体聚氯乙烯地砖的么?他和防静电地板比优缺点如何,比如防静电地板便于版下走线?造价和效果比较呢?《电子信息机房系统机房设计规范》GB 50174-2008的第8.3.2条“主机房和辅助区中不使用防静电活动地板的房间,可铺设防静电地面,其静电耗散性能应长期稳定,且不应起尘。”