土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ [请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?

[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?

发布于:2016-10-16 18:17:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
项目情况:中央空调系统为6~17楼,层高3.5米,风冷模块机房在6楼,现在图纸上的膨胀水箱1m3 放在大厦楼顶25楼(其他楼层无位置放),这样水箱会比水系统高出28米,主机到膨胀水箱的高度为70米。现在担心膨胀水箱的这样放置到时系统的 运行压力会是多少?对系统有什么影响?现在担心的是这样放置会压爆管道、阀门及末端机器,后果很严重
补充:系统4台循环泵,32米扬程
请有大家讨论一下,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 人石械
    人石械 沙发

    膨胀水箱放置25层楼没有问题呀,系统管道压力肯定远超1.0MP,阀门都是1.6MP的。我见过个系统是这样的,机房的静压为10公斤。

    2023-02-17 17:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • 混沌817
    混沌817 板凳
    在机房设置定压补水装置,既便于集中管理,有利于系统维护,也增加不多投资。
    2017-06-14 10:24:14

    回复 举报
    赞同0