土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单相、三相电机的测量和线头接法及三相电机头尾区分

单相、三相电机的测量和线头接法及三相电机头尾区分

发布于:2016-10-19 11:09:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.电动机的连接方式
电动机的连接方式一般有以下几种:
星形:Y
三角:Δ
双星:YY
双三角:ΔΔ
星形三角:Y/Δ
双星三角YY/Δ
星形双三角:Y/ΔΔ等等

2.电动机的测量
如何判断一台电动机的好坏:
单相电动机的绕组分主绕组和副绕组,一般来说主绕组的阻值小于副绕组的阻值R1

单相电机绕组绕线并头后最后输出线头只有三根或四根,以下先以四根解析:
单相电机绕组绕线并头后最后输出线头副绕组2根,主绕组2根。副绕组2根头用Z1和Z2标示,主绕组2根头用U1和U2标示,副绕组主要启启动作用,主绕组启运转。有些单相电机采用离心开关,当电机启动运转到80%时离心开关工作甩脱副绕组电源后有主绕组工作。还有一种单相电机有两个电容,一个启动电容另一个运转电容,其原理和单相电机一个电容启动原理一样......

四根线头如何判断那两根头是主绕组;那两个头是副绕组,其方法如下:
找一个万用表,将万用表拨至电阻档X1或X10(视电机大小选用量程)测量任意一组线,记下数据(如12Ω,再测量另一组(如8.5Ω)由此可知阻值大的是副绕组,阻值小的是主绕组。将220V的电源线L/N任意分别接在主绕组上(L-U1N-U2),电容的两条线(C1/C2)任意一条线接在副绕组的任意一端(C1-Z1)电容另一端与主绕组(C2-L-U1)连接,副绕组的另一端(Z2)直接接在主绕组的另一端(Z2-N-U2)
以上连接完成检查线路无误通电调试:如果方向反转将z1和z2对调,方可改变转向。

三根线头如何判断那是主绕组;那是副绕组,其方法如下:
将万用表拨至电阻档X1或X10(视电机大小选用量程)测量任意一组线,我们把三条线分别定为a、b、c,首先测量a、b记下数据如(9Ω);第二次测量b、c记下数据如(23Ω);第三次测量a、c记下数据如(14Ω).由此可知a、b是主绕组;a、c是副绕组。a是主绕组和副绕组的公共端。(电机出厂是三线输出,说明旋转方向已经定好),公共端直接接入N或L。副绕组与电容串联接在主绕组的另一端。其接法和四线一样。

3.三相电动机的测量

如何判断一台三相电动机的好坏
三相电机的极数分为2极、4极、6极、8极......其原理是以电机轴方向看电机,如图所示:

电机的极数越少转速越快体积也相对变小力也小,反之极数越大转速越慢体积也相对变大力也越大。

4.三相电机的测量
三相电机在11KW以下一般采用单芯线绕制,11KW以上一般采用两芯或三芯......
三相电机绕线并头后,最后输出6根头或3根头,3根头输出的电机一般是在重新绕制后,把三相的头或尾直接在电机里并掉。像这种电机一般都是小功率电机。大功率电机输出6根头分别是U1/V1/W1、U2/V2/W2.我们习惯的把U1/V1/W1命名头;U2/V2/W2命名为尾。

小功率电机绕组出现故障一般我们使用万用表就能测量其内部阻值是开路还是短路;兆欧表测出绕组是否与外部导电体连接(接地)。大功率电机测量是否接地也是使用兆欧表,测量绕组万用表只能初判。探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度;或用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处;最终检查一般采用短、断路探测器;或电桥检查,测量各个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障......

如何判断电动机绕组线输出6根线的头尾
1、三相电动机定子绕组输出6个线头,每个绕组有两条引出线,共有六条引出线。用万用表测通断可以找出每个绕组的两条引出线。将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上,另一绕组的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两绕组的首端接在万用表的一只表笔上,尾端接在另一只表笔上。

2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。

3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一只表笔上,尾端接在另一只表笔上,用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)。说明判断正确。
说明:由于电机三绕组不完全对称,连接正确时指针可能仍有极小幅度的偏转,但幅度比不正确时小得多。



输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压无功功率补偿装置的设计与运用

随着中国经济的飞速发展,企业对供电的需求与电力设备的质量提出了更高的要求,电力系统运行的经济性与电能质量、无功功率有着密不可分的关系,本文就低压无功功率补偿装置的设计进行了阐述与研究,并介绍了无功功率补偿装置在现场的运用。 关键词:电能质量 无功功率 无功补偿 设计 应用 0 引言 近年来,随着经济飞速发展,电能质量管理的概念在各大企业中得到了广泛的关注,“用电安全、用电质量、用电经济”理念深入人心,无功功率补偿作为电能质量管理的重要组成部分,也成为了广大电力人研究的方向。国家对于无功功率不达标的企业更加是使用了铁腕政策,力率电费也成为了一些用电企业的负担。本文针对此种情况,对低压无功功率补偿装置的设计与选型进行了阐述与分析,并举例说明了低压无功功率装置在现场的运行与应用。

回帖成功

经验值 +10