土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于计算与实际问题

关于计算与实际问题

发布于:2007-11-17 09:20:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
根据计算呢,,32度的环境温度,100升的水从32降到25度需要4个小时,,,,
计算结果为制冷量为200W,,,,100X7X4.2/3600X4=200W
结果呢,根据制冷量选型冷凝器和蒸发器配机型后,,,, 调整到最后结果为: 第一个小时降1.7度, 第二个小时降1.4度 第三个小时连1度都没有了.... 请教各位前辈,如果按实际情况的话呢,我在计算的时候应该怎么计算呢,,,, 按计算的话应该每小时必须降1.7度,,,,,但是实际根据水温的降低制冷的效果也明显降低,, 这样子在客户要求的时候我应该怎么计算好.望指点,.,...
实际的就只有在第一个小时的时候和计算是一样的,,第二小时开始就不一样了.跪求高手来指点

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaozengwansui
    楼上的,.200W就是根据32度的环境温度来计算的啊,,,,
    根据200W制冷量来选型200W制冷量的压缩机,,,,,,,,,,,,
    我所指的问题讲的是冷水机的,,,,
    2007-11-20 09:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozengwansui

    谢谢楼上的解答,你回答的这个问题我也已经根据实际看到了...
    现在关键的是客户如果给我要求,我按照公式计算算出制冷量来选型,
    那么机器做出来后客户拿回去试了和他们要求的不一样,那我应该怎么解释,,,
    因为根据我题目的话.4个小时内应该降七度,但是现在4个小时降不到七度?我应该怎么办好?
    2007-11-17 10:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]某酒店空调主机选型问题

某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点

回帖成功

经验值 +10