土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?
消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。
条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?

全部回答(15 )

  • 暖通陈生
    比如室内的消火栓设计流量为20L/S,消防水箱储存10min的消防用水量,即为20*3.6/6=12立。我觉得应该是不包含喷淋用水量的
    2017-09-21 17:08:21 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    shirley11300 发表于 2017-3-25 22:39 最近遇到一个项目。单层丙类工业厂房,室内消火栓用水量20L/s,自喷25L/s,按照消规5.2.1-5条我理解的属于第 …室内消防包括消火栓,喷淋,消防水炮…..等。消防给水规范,针对所有用水灭火的消防系统。其它喷淋,水炮泡沫等都有自己独立的规范,而消火栓内容相对来说不多,所以就跟消防给水规范合一起了。
    2017-03-30 23:55:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10