讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题

发布于:2016-11-02 16:32:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集
98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看?

规范如下:
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算 。

1111.png


1111.png

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 九河之间
    九河之间 沙发
    本帖最后由 九河之间 于 2016-12-22 17:39 编辑

    谢谢大家的帮助,我现在搞明白了。临时高压给水系统与常高压系统相比,之所以叫临时就是指的平时系统内的压力达不到系统灭火的工作压力,当有火灾时,流量开关或者压力开关或者手动启动消防泵,这时的工作压力才达到系统设计的工作压力,只是临时的现象。所以我们选稳压泵不是按照消防系统灭火时的工作压力来选择,而是按照消规“5.3.3.3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。”的规定就可以了。稳压泵最不利点的工作压力比消防主泵启动后最不利点的压力小些也没关系。
    2016-12-22 14:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 九河之间
    九河之间 板凳
    九河之间 发表于 2016-11-4 16:12 根据消规13.1.8的规定,试验消火栓要测试其流量、压力、充实水柱。谢谢,有道理