消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句谢谢大家的帮助,我现在搞明白了。临时高压给水系统与常高压系统相比,之所以叫临时就是指的平时系统内的压力达不到系统灭火的工作压力,当有火灾时,流量开关或者压力开关或者手动启动消防泵,这时的工作压力才达到系统设计的工作压力,只是临时的现象。所以我们选稳压泵不是按照消防系统灭火时的工作压力来选择,而是按照消规“5.3.3.3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。”的规定就可以了。稳压泵最不利点的工作压力比消防主泵启动后最不利点的压力小些也没关系。