柱下条型基础中基础梁的配筋箍筋在柱部位一定要加密箍筋吗。基础梁的配筋增大幅度有多大呢,俺一般对基础梁的配筋是乘以1.3~1.8的系数。不知各位江湖英雄有何高见?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lyy5672
    lyy5672 沙发
    基础梁按照普通梁来配筋就是了。
    2004-12-29 00:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • yjh-jg2
    yjh-jg2 板凳
    柱下条基中地梁截面一般均较大,斜截面抗剪箍筋不用加密,可设置弯筋。
    地梁上下纵向筋配筋率应》0。2%,且应有不小于纵向筋总面积1/3的钢筋
    要通长布置(梁底及梁顶)。
    2004-12-28 11:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • dafeng1979
    dafeng1979 地板
    我对柱下条基基础梁的计算(手算):将柱底最大轴力转换成均布荷载作用在基础梁上,然后按qXL^2/10计算弯矩配筋。其实就是基底净反力转换成线荷载作用在基础梁上(从下向上作用),因此墙体荷载作为余量(从上往下作用),在计算基础梁时不予考虑!
    不知各位对此是如何处理底
    2004-12-28 10:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • wubaiyu
    wubaiyu 4楼
    我的见解:条形基础的箍筋宜采用封闭式。因基础梁刚度远大于柱刚度,塑性铰一般产生在柱底部,不会发生在基础梁上,因此可不必按照抗震加密梁端箍筋。当地基梁与柱刚度相差不太大时,则在地基梁梁端加密箍筋。
    2004-12-19 19:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • feicaihj
    feicaihj 5楼
    最好加上,地基反力和回填土的承载力都算不清楚.有的是把基础梁当成普通梁来计算,所以就不再加大了.