土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV变电所PT设置

110kV变电所PT设置

发布于:2007-11-18 13:52:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问各位大侠,110kV采用内桥接线,在110kV线路端已设置PT,110kV母线还需要设置PT吗?如需要作用是什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tianzy_677
    tianzy_677 沙发
    同意楼上的观点,在110kV变电站中一般有3组PT,一组用于保护,一组用于计量,还有一组用于差动保护。
    2009-01-29 14:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    3楼说的很对!
    线路端PT只有单相(A相)的,只能用来检测线路是否送电过来(检无压),还有,110KV很多都是双回路或有自备发电机,合闸时需要检测(断路器两侧)的压差、频差、相角差(检同期),所以,线路侧装一个电压互感器。
    测量电压(一般都检测线电压)、给电度表的电压、检测系统有否接地(开口Δ)都需要测量三相电压,用一个(线路)电压互感器是不够的,所以,计量柜中有专门的计量电压互感器,PT柜测量母线电压(给保护和测量用)的电压互感器。
    2009-01-27 16:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是折线型箱变?

最近我看一篇文章中间说,“在多雷区,宜选用防雷效果好的折线型箱变”。我想请问一下,什么是折线型箱变?

回帖成功

经验值 +10