ETABS
\
etabs2015中建高层时在输入基本风压时需要乘以1.1吗
etabs2015中建高层时在输入基本风压时需要乘以1.1吗
新的高钢规中5.2.4条中提到对风荷载敏感的高层建筑,基本风压需要乘以系数1.1.荷载规范和高钢规条文说明中,都提到一般建筑高度超过60m,可以考虑系数1.1.但敏感不敏感,需要工程师自己把握。在软件中,etabs2015中,程序会自动根据建筑高度大于60m,会考虑这个系数,还是需要人为在输入风荷载时,基本风压乘以1.1
发布于
2016-11-19 15:17:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
fireone108108
看了帖子就要回复
2016-11-24 18:49:24
来自 PC
评论
举报
guan89
fiona2001 发表于 2016-11-21 09:09 计算指标的时候不需要乘吧计算配筋要乘按规范的理解你是对的,计算承载力时要乘,计算侧移指标不用乘,但实际高层结构都是侧移都是由水平地震作用控制,风压乘后方便后面组合用于承载力计算。