土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定

③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定

发布于:2016-12-13 10:51:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
众所周知,变电所宜设在负荷中心或大功率的用电设备处,缩短供电半径,具体有以下实用的要点:
1、建筑电气设计应合理确定配电系统的电压等级,减少变压级数,用户用电负荷容量大于250kW 时,宜采用高压供电。
建筑物的配变电所为末端的用户站,变压的级数一般不超过二级,多一级变电意味着设备投资的增加,也意味着变电过程中能耗的增多。如果是10kV电源,一般只有一级变电;如果是35kV电源,有可能存在35kV/10kV、10kV/0.4kV二级变电,也有可能35kV直降到0.4kV一级变电;如果是110kV电源进线,则存在二级变电。

2、负荷中心的计算如下:
1.png
式中:(xb, yb, zb)——负荷中心坐标;
(xi, yi,zi)——各用电设备的坐标;
EACi ——各用电设备估算的年电能消耗量(kWh)或计算负荷(kW)。

3、当建筑物内有多个负荷中心时,应进行技术经济比较,合理设置变电所。
强调技术经济比较合理配置变压器或配变电所。对于城市综合体建筑、建筑群、超高层建筑等,由于建筑规模大、功能多样、建筑高度高,往往存在多个负荷中心,建议按照建筑使用功能、业态、大负荷情况、物业管理、避难层/设备层等设置配变电所。
2.jpg
图1 多负荷中心案例

图中方块为总配变电站,圆形为分配变电所
4、冷水机组、冷冻水泵等容量较大的季节性负荷应采用专用变压器供电。
图1中有两个冷冻站专用配变电所。
5、负荷较大的临时性负荷宜采用临时电源供电。

《李炳华教授合集》↓↓↓

听鸟巢主设李炳华教授说--应急启动开关电器
②听鸟巢主设李炳华教授--解读图表中的奥秘!





1.png


2.jpg

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公用变压器能采用户外箱式变吗?

本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。

回帖成功

经验值 +10