目前调试两个一样的单级系统,都用r404a制冷剂,都采用回热器,单级系统。其中一个能将温度减低到40.6度,另一个可以减低到44.7度,前者只是压缩机吸气端略微结霜,后者整个电机部分都结霜了。情况如图所示,请问这样对压缩机有什么影响,并且这样系统安全嘛?有没有好的方法控制回气温度,还能让制冷温度比较低的。

485842746087764385.jpg


413856623642716895.jpg


714260416892933212.jpg


300583852327415581.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 走为上计
    走为上计 沙发
    小白,学习了
    2017-02-15 11:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • 冰火同源
    冰火同源 板凳
    线轴 发表于 2017-2-4 13:23 这是往出事故的方向使劲。再仔细考虑考虑
    2017-02-04 13:47:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

-50度制冷压缩机高压侧压力变化在1.4-1.85之间循环往复

-50度制冷压缩机压力变化在1.4-1.85之间循环往复,10秒一个周期对压缩机影响大吗?压缩机为全封闭压缩机。