10KV架空线路是否可以跨35KV架空线路?
10KV架空线路是否可以跨35KV架空线路?
在66KV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 中有规定“电压较高线路应架设在电压较低线路上方”;在110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB 50233-2005 中“电压较高线路一般架设在电压较低线路上方”;请教这样做的是考虑了哪些方面的内容呢,是否大家在设计及施工中是强制执行的?
发布于
2007-11-21 10:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
jacke_611
非要低跨高也可以.
除非你是大款.....
2008-02-28 09:36:28
来自 PC
评论
举报
自行
国家的二十五项反措上明确提出,架空线路,高电压等级必须在低电压等级线路上方,系统线路在用户线路上方