一、电气设备运行中的几种工作状态
1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。
2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。
3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。
4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。
二、什么是倒闸操作
倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆除临时接地线等的操作。
三、10KV及以下高低压配电装置的调度操作编号原则
1、母线类
(1)单母线不分段为3#母线;
(2)单母线分段为4#母线和5#母线;
(3)旁路母线:,lOkV为1#母线。
2、断路器类
(1) 1OkV的,字头为2。
进线或变压器开关为O1、02、03……(如20l为1OkV的1路开关)。
出线开关为1l、12、13…·”(如2ll为lOkV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为lOkV的5号母线上的开关)。
(2)6kV的,字头为6。进线或变压器开关为0 1、02、03……(如601为6kV的l路进线开关或1#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如612为6kV的4#母线上的第二台开关);21、22、23……(如621为6kV的5#母线上的第一台开关)。
(3) 0.4kV的,字头为4。进线或变压器开关为0l、02、03……(如40l为0.4kV的l路进线开关或l#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如4 l l为0.4kV的4#母线上的开关);2l、22、23……(423为0.4kV的5#母线上的开关)。
(4)联络开关,字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线号。
如:
lOkV的4#和5#母线之间的联络开关为245。
6kV的4#和5#母线之阀的联络开关为645。
0.4kV的4#和5毋母线之间的联络开关为445。
3、隔离开关类
(1) 线路侧和变压器侧为2,如201—2、211-2、401—2……。
(2) 母线侧随母线号,如201—4、211-4、221-5、402—5……。
(3) 电压互感器隔离开关为9,前面加母线号或开关号。
如:49为4#母线上电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器隔离开关。
(4) 避雷器隔离开关为8,原则与电压互感器隔离开关相同。
(5) 电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同。
(6) 所用变压器隔离开关为0,前面加母线号或开关号。如:40为4母线上所用变压器的隔离开关。
(7) 线路接地隔离开关为7,前面加开关号,如211—7为出线开关211线路侧接地隔离开关。
(8) 10kV旁路母线分段隔离开关为11号。
4、几种设备的特殊编号类
(1) 与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(位于供电局与用户产权分界电杆上方),在lOkV系统中编号为10l、102、103……,
(2) 跌开式熔断器在lOkV系统中编号为2l、22、23……。
(3) 10kV系统中的计量柜上装有隔离开关一台或两台,编号可参考以下原则:
1) 接通与断开本段母线用的隔离开关:
4#母线上的为44;
5#母线上的为55;
3#母线上的为33。
2) 计量柜中电压互感器,隔离开关直接连接在母线上的为:39、49、
59。
若母线上已接有电压互感器,占用了39或49、59时,则《此时编号可改为33—9、44—9、55—9。
(4) 高压负荷开关在系统中用于变压器的通断控制,其编号同于断路器。
(5) 移开式高压开关柜、抽出式低压配电柜的调度操作编号命名规定:
1) 10kV移开式高压开关柜中断路器两侧的高压一次隔离触头相当于固定高压开关柜母线侧、线路侧的高压隔离开关,但不再编号。而进线的隔离手车仍应编号;开关编号同前。
2) 抽出式低压配电柜的馈出路采用一次隔离触头,而无刀开关,应以纵向排列顺序编号,面向柜体从电源侧向负荷侧顺序编号,如4#母线的1#柜,从上到下依次为411-1、411-2、411-3……,其余类同。
附注:现在越来越多的10KV用户变电站都采用电缆进户方式,电源前方为供电局开闭站。作为运行值班人员,应对开闭站的操作编号规律有所了解。
供电局开闭站开关操作编号:
电源进线开关: 1-1 2-1 3-1
出线开关: 第一路电源出线: 1-2 1-3 1-4 1-5
第二路电源出线: 2-2 2-3 2-4 2-5
四、倒闸操作安全技术的基本要求:
1、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护。
2、重要的或复杂的倒闸操作,值班人员操作时,应由值班负责人监护。
3、倒闸操作前,应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作。
4、现场实际操作时,应先核对设备名称、编号,并检查断路器或隔离开关的原处于的拉、合位置与操作票所写的是否相符。
5、现场实际操作中,应认真监护、复诵;每操作完一步即应由监护人在操作项目前划“√”。
6、现场实际操作中发生疑问时,必须向调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。
7、现场实际操作电气设备的人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿防护工作服和绝缘靴,并根据操作任务采取相应的安全措施。
8、在封闭式配电装置进行操作时,对开关设备每一项操作均应检查其位置指示装置是否正确,发现位置指示有错误或怀疑时,应立即停止操作,查明原因排除故障后方可继续操作。
9、现场实际操作完成后,操作人与监护人应在操作票上签字,并在操作票上盖“已执行”章。并将操作票保存至少三个月。
五、停送电倒闸操作的顺序要求:
(1) 送电时应从电源侧逐项向负荷侧进行,即先合电源侧的开关设备,后合负荷侧的开关设备。
(2) 停电时应从负荷侧逐向电源侧,即先拉负荷侧的开关设备,后拉电源侧的开关设备。
(3) 严禁带负荷拉合隔离开关,停电操作应先分断断路器,后分断隔离开关,先断负荷侧隔离开关,后断电源侧隔离开关的顺序进行,送电操作的顺序与此相反。
(4) 变压器两侧断路器的操作顺序规定如下:停电时,先停负荷侧,后停电源侧;送电时顺序相反。
变压器并列操作中应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器;解列操作顺序相反。
(5) 双路电源供电的非调度户用户,严禁并路倒闸。
(6) 倒闸操作中,应注意防止通过电压互感器、所用变压器、微机、UPS等电源的二次侧返送电源到高压侧;
(7) 下列操作项目应填人操作票内:
应分、合的断路器和隔离开关;断路器小车的拉出、推人;检查断路器和隔离开关的分合位置、带电显示装置指示;验电;装设、拆除临时接地线;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;安装和拆除遥控回路、电压互感器回路的操作件,投入或解除自投装置,切换保护回路和检验是否有电压等。
六、倒闸操作应做好的几个环节
倒闸操作中应做好以下环节:
1) 准备 执行操作任务时,应明确目的和停送电的范围,充分研究,做好准备;
2) 受令 将调度命令逐项记入操作票(记录用)中,然后复诵一遍,如由疑问应立即提出。同时记下下令时间;
3) 填票 根据任务和命令,对照倒闸操作模拟图板填写操作票(正式用)步骤,不能凭记忆。研究无误后签字并记录操作开始时间;
4) 核对 实际操作前,按照倒闸操作票的步骤,先在图板上进行核对性表演,如运行状态无误方可进入设备现场进行实际操作;
5) 监护 监护人应注意本人和操作人的站位是否合理,应拉、应合要搞清。
6) 监护人唱票要认真,编号要念清(即高声唱票);要有预令和动令。操作人应预先站到即将操作的设备前,等监护人唱票后,手指开关或刀闸的手柄(或编号)认真复诵(即高声复诵)。在监护人确认无误后再发动令(合或拉),即预令、动令要分清。操作中如遇事故或异常现象,应停下操作,先行处理,之后继续进行;
7) 检查 每一步操作后,监护人和操作人要仔细检查操作质量,观察机构、表计和信号,无误后由监护人在操作票的该项步骤上画“√”作记号;
8) 完毕 操作完毕后,应向调度员或上级报告,记下操作终了时间,并在操作票上加盖“已执行”章,按照操作票的编号归档保存。
七、倒闸操作票在拟订和执行中有哪些注意事项?
倒闸操作票在拟订和执行中应注意以下几点:
(1) 受令后,应对照倒闸操作模拟图板核对操作步骤、填写好正式的操作票。由正、副值班员会同研究后签字;
(2) 操作票的每一行只填写一个操作步骤,操作内容只写编号,而不写设备的名称;
(3) 对于调度户,调度不另行下令,但应填入操作票的内容如下:
1) 取下或投入PT以及所变的二次熔断器;
2) 取下或投入操作电源的熔断器;
3) 倒换保护的操作回路或改变定值;
4) 验电;
5) 放电;
6) 装拆临时接地线;
7) 两路电源的合环、解环和两台变压器的并、解列以及检查负荷分配;
8) 停下或投入自动重合闸以及备用电源自投装置;
9) 操作隔离开关或断路器后检查其分、合位置;
10) 停下或投入遥控装置等。
八 、倒闸操作不允许发生以下问题
电气设备倒闸操作不允许发生下列问题:
1) 不允许带负荷拉、合隔离开关;
2) 不允许带地线送电;
3) 不允许带电挂地线;
4) 不允许反送电源到检修设备;
5) 不允许影响计量;
6) 不允许低压返回高压;
7) 不允许非调度户双电源合环;
8) 不允许调度户双电源长时间合环;
9) 不允许用隔离开关进行双电源合、解环;
10) 不允许用隔离开关进行两台变压器的并列合解列;
11) 不允许有补偿电容的母线送电时先送电容,停电时后停电容。
九、变配电所倒闸操作模拟图板的作用和制作要求
变配电所倒闸操作模拟图板的作用:
由于变配电所中电气设备的数量很多、分布较广、电压很高、接线复杂,而且其连接情况和运行的状况很难一目了然,这就给运行值班人员的巡视、检查操作和故障的判断带来一定的困难,使运行值班人员对变配设备的全貌难建立一个系统的概念,不利于各项安全措施的正确部署和对误操作的防范。因此,在接线较复杂的变配电所中,一般均应设置倒闸操作模拟图板。
变配电所倒闸操作模拟图板在制作上的要求:
倒闸操作模拟图板应以单线表示三相电路。它应能反映出变配电设备各个元件间的连接关系以及运行状况。变配电所的一切倒闸操作均应按照操作票的步骤预先在图板上进行核对性表演。
以单线表示三相电路,各电气元件均应按照规定的编号方法予以编号,同
时在图板上应能表示出设备的分、合位置;
电气设备的编号应由供电部门与用电单位的产权分界处编起;
不同电压等级的电路在制作图板时,应按照规定采取不同的颜色来表示。
十、倒闸操作标准术语
操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容。
1、固定式高压开关柜倒闸操作标准术语:
(1) 高压隔离开关的拉合:
①合上:例:合上201-2(具体应检查操作质量,但不填票)
②拉开:例:拉开201-2(具体应检查操作质量,但不填票)
(2) 高压断路器拉合:
① 合上:分为二个序号项目栏填写,例如 1)合上201;2)检查201应合上。
② 拉开:分为二个序号项目栏填写,例如 1) 拉开201;2)检查201应拉开。
(3) 全站由运行转检修的验电,挂地线:
验电,挂地线的具体位置以隔离开关位置为准,称“线路侧"“断路器侧"“母线侧’’
“主变侧"。
例:①在201-2线路侧验电确无电压;
②在201-2线路侧挂1#地线。
(4) 全站由检修转运行时拆地线:
例:①拆201-2线路侧1#地线;
②检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
(5) 出线开关由运行转检修验电、挂地线:
例:①在211-4开关侧验电应无电;
②在211-4开关侧挂1#接地线;
③在211-2开关侧验电应无电;
④在211-2开关侧挂2#接地线;
⑤取下2ll操作保险;
⑥取下211合闸保险(CDIO);(或拉开211储能电源开关CT7,CT8)
(6) 出线开关由检修转运行拆地线:
例:①拆211-4开关侧1#地线;
②拆211-2开关侧2#地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除;
④给上211操作保险;
⑤给上211合闸保险(CDlO);(合上211储能电源开关CT7,CT8)
(7) 配电变压器由运行转检修验电,挂地线
例: ①在1TlOkv侧验电应无电;
②在1T lOkv侧挂1#地线;
③在1T 0.4kv侧验电应无电;
④在1T 0.4kv侧挂2#地线;
(8) 配电变压器由检修转运行拆地线:
例: ①拆1T10kv侧1#接地线;
②拆1T 0.4kv侧2#接地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
2、手车式高压开关柜倒闸操作标准术语:
(1) 手车式开关柜的三个工况位置:
①工作位置:指小车上、下侧的插头已经插入插嘴(相当于高压隔离开关合好),开关拉开,称热备用,开关合上,称运行;
②试验位置:指小车上、下插头离开插嘴,但小车未全部拉至柜外,二次回路仍保持接通狀态,称为冷备用;
③检修位置,指小车已全部拉至柜外,一次回路和二次回路全部切断。
(2) 小车式断路器操作术语: “推入"“拉至"
例: 将211小车推入试验位置,将211小车推入工作位置,将211小车拉至试验位置,将211小车拉至检修位置。
(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语。
①二次隔离触头种类:当采用CD型直流操作机构时,有控制插件,合闸插件,TA插件,
采用CT型交流操作机构时有控制插件,TA插件;
②操作术语: “给上’’“取下"。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
浅谈无功补偿!!!!!!浅谈无功补偿 作者:重庆麦克斯韦电气技术有限公司 技术:刘工 无功补偿,很多人比较陌生。没关系,今天小麦和大家一起来好好谈谈它的前世今生。 要想理解无功补偿,我们要从源头说起: 电力系统 电力系统一般分为四个环节:发电、输送电、变电、用电。如下图: 因为用户的需求决定了电源的供给。 那么,什么是“有功功率 P ”,什么是“无功功率
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报