土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器油耐压测试仪油杯清洗方法

变压器油耐压测试仪油杯清洗方法

发布于:2017-03-22 14:23:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器油耐压测试仪又叫油耐压测试仪。在变压器使用过程中,变压器油受到大气环境、强电场、杂质和阳光的作用,绝缘性能会逐渐下降,下降过多,绝缘油会被击穿,损坏变压器。所以,定期要测量变压器油的绝缘性能。
在使用 变压器油耐压测试仪进行测量前,应对油杯进行清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。为了保证测量结果的准确性,必须严格按照下述方法要点进行。
1. 完全拆卸油杯电极 ;
2. 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面 ;
3. 用清水将电极清洗几次 ;
4. 用无水酒精浸泡各零件 ;
5. 电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净 ( 别的布料可能会有绒毛粘在电极上 ) ,并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染 ;
6. 将各零部件放入 100 ℃左右的烘箱内,将其烘干。
有时由于油样很多,所以在测量中往往会一个接一个油样进行测量。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:
1. 将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出 ;
2. 将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次 ;
3. 装入新油样 ;
4. 用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。
这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用前面一种方式。
武汉凯迪正大推出的KDJJC-80KV 变压器油耐压测试仪以单片机为主导,采用先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单。操作分为全自动六次和全自动单次操作,具有自动升压测试、自动搅拌、自动处理、自动打印及数字显示和锁定技术等功能,有以下性能特点:
1. 设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。
2. 采用了微型 TPU A 面板式打印机,自动打印输出。
3. 抗干扰性强,操作简单,具有自动搅拌和连续测试功能。
4. 采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
5. 使用数字显示和锁定技术,读数直观,测量准确度高。
6. 由拨码开关预置,通过计算机严格地按照预置的参数招待程序。运行完毕后,可根据需要打印结果
7. 根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV户外三芯电缆终端头编织铜带接地的问题

本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?

回帖成功

经验值 +10