土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 红了 开关过热竟然解决不了??

红了 开关过热竟然解决不了??

发布于:2007-11-23 10:46:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开关过热竟然解决不了
有一小机组 1.5MW的 满负荷的时候 电压400V 电流 2700A
主柜开关DW15 4000的 隔离刀闸是1500A的 每一相用一个
也就是说 隔离刀闸应该能够承受4500安培的电流
但是 现在只是通过2700安培的电流 刀闸发热的厉害
温度180多度
换过很多个刀闸了 应该不是刀闸的问题
大家给解释一下 谢谢 另外 如何解决啊

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • eastfox7619
    eastfox7619 沙发
    只能说无知者无畏了:L
    2009-06-28 16:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • hanchunling1971
    顶4、5、6、15楼,楼主的概念有偏差。如果照这样计算,就只有这样一种情况能使1500A的隔离开关承受4500A的电流:把刀开关的上下触头分别并起来,做单相刀开关用。
    2009-06-26 11:07:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关跳闸

请教大家一个问题:我公司现用电量较大,有7000kva的变压器容量;至调入使用来,先期大约8个月未出现过问题,但从4至10月,每两个月外线高压台架之真空开关跳闸一次,10月以来几乎一个星期跳一次.其跳闸时间均在晚上12点至2点,且都发生在天气较好(下雨刮风打雷天气未跳闸)的,可排除低压负荷问题,同时跳闸之后经对高压设备检测并无问题且高压设备(进出线柜等均为ABB产品)继电保护无记录及跳闸,后不做措处理就能合闸送电.请帮忙分析原因.(柴油很贵)

回帖成功

经验值 +10