土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水系统保安过滤器堵塞问题

纯水系统保安过滤器堵塞问题

发布于:2017-04-15 12:39:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。
看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重!

系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。
进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。
砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。
过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。
我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重?

各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 云溪竹径
    云溪竹径 沙发
    1、反洗频率是否太过频繁?如果原水是自来水的话,没必要这么频繁的,建议2天一次砂滤,3天-4天一次活性炭
    2、测试下活性炭出水SDI
    3、保安过滤器前加的杀菌剂是什么?非氧化杀菌剂吗?
    2017-12-04 09:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • jidaoxi123
    jidaoxi123 板凳
    easyday16 发表于 2017-5-2 08:22 只能怀疑砂滤和碳滤的反洗效果不够好了挺好的,赞
    2017-12-02 13:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于1.5m3/h产水设备是否需要加药装置的问题

:):)我设计了一套15m3/h的淡水软化装置,用了4根陶氏LCLE4040,并联设计,每次开机关机都全部打开浓水管路用高压泵冲洗,冲洗用水用的是产水,冲洗时高压泵变频器控制低压冲洗,这个系统比较小,是否可以不加加药装置,这样的冲洗方案是否可行? 请大伙帮帮忙分析下给我点建议,谢谢!!:handshake:handshake:handshake

回帖成功