正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
水流开关一般是厂家强制配给要求安装的,用于保护机组 。开关是检测系统水流量够不够,安装位置在供、回水管上,最好是安装在出水管道上,不建议装供水,因为水可能经过水开关但没有进机组,造成机组实际无水开机,虽然这种问题极低但是我遇到过,所以我一般要求装安装在出水管道。
主题
回复
粉丝
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 278 人订阅
阅读下一篇
高层建筑空调设计及工程实录 [范存养;叶大法;杨国荣] 2014年
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句水流开关一般是厂家强制配给要求安装的,用于保护机组 。开关是检测系统水流量够不够,安装位置在供、回水管上,最好是安装在出水管道上,不建议装供水,因为水可能经过水开关但没有进机组,造成机组实际无水开机,虽然这种问题极低但是我遇到过,所以我一般要求装安装在出水管道。
回复 举报
回复 举报