7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。
现在有两种方案:
一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。
二,主回路还是并个接触器,二次配上时间继电器,运行时跨过热继电器 旁路先运行,10S后切回原主回路,由于是现场改造工程这样改二次线动的比较多,本人比较倾向于方案一 ,就是不知道可不可
行
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳