空调机老结冰如何解决
空调机老结冰如何解决
本人维修制衣厂2台日立30匹水冷枢机,蒸发器一到天气转凉就会结冰,开机半钟就会防冻保护,连风机都会跳,检查发现回风不足,用高压水枪反复清洗,没有效果,再加涤尘去清洗,也是如此,最后用手电认真照看蒸发器发现里面很多布毛,才知道是制衣厂里的布毛吸进去了,请问有那位师付有此经验解决.
发布于
2007-12-09 19:49:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
long_ting1130
首先制冷设备安装规范没有看,否则就不会犯这样的错误了.再次对于布厂的毛毛用过滤网也很难根治,只是一时的办法,可否考虑蒸发器形式,比如盘管空间加大等等,这样才可以从根本上解决.
2007-12-11 11:02:11
来自 PC
评论
举报
shanghaiyijiaren
加个粗效过滤器。
已经进去的布毛还是一点一点的拽出来吧,哈哈~~
2007-12-10 22:08:10
来自 PC
评论
举报