土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 有二个问题想问问各位师傅。

有二个问题想问问各位师傅。

发布于:2007-12-14 22:55:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一:空调的冷疑温度越低就越好吗?
这边深圳。今天我测室外温度为23度,R22螺杆机在制冷状态下冷疑水进出水温为20度 ,18度。冷冻水控制回水为11度,此时制冷剂肯定是为过冷状态了,我现在担心的是过冷度这么大它会不会导制热力膨胀阀开启度过小而导制制冷效率下降呢?(我现在想停止一台冷却塔电机 )
二:这台R22的螺杆机在全负荷时视液镜中有连续不断的气泡流过,(四台机只有这台有这种现象)这系统是不是缺小制冷剂,但它在75%负荷下就没有气泡了。
恳请各位先贤赐教,谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:空调系统的排气温度超过96度还能制冷吗

求教:空调系统的排气温度超过96度还能制冷吗?(因R22临界温度为96)

回帖成功

经验值 +10