土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于35kV及以下电缆宜与110kV及以上电缆使用不同的电缆通道的问题

关于35kV及以下电缆宜与110kV及以上电缆使用不同的电缆通道的问题

发布于:2017-08-25 17:35:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家好,我是一名配电设计员,最近遇到一个关于配电线路与送电线路电缆不宜共沟的问题。想请教大家以下,10kV电缆与110kV及以上电缆什么情况下算是共沟敷设(我那边的现场实际情况是这样的。110kV电缆沿电缆埋管敷设,10kV电缆沿着电缆沟敷设,但是检查井是共用的(检查井内部比较大),这种情况算共沟敷设吗?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    学习了,谢谢楼主分享!
    2017-08-28 20:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • cmb178
    cmb178 板凳
    可以共沟
    GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范

    5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:

    1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

    当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”

    的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。

    2 支架层数受通道空间限制时,35kV 及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV 及

    以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

    3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。

    2017-08-28 16:02:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV高压进线柜内避雷器的作用

请教各位工程师一个问题,进线柜内避雷器主要起什么作用?过电压保护?还是防感应雷电波入侵?那PT柜内的避雷器呢?

回帖成功

经验值 +10