土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于发电机出口并网设计的问题

关于发电机出口并网设计的问题

发布于:2017-08-31 14:42:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
哪位大神能帮解读一下图纸,越详细越好,是电力院设计的。小弟新手,在此请教了。
这是发电机出口并网到10KV上之前的部分图纸。先帮忙解读一下这部分就好。 QQ图片20170831143906.png

QQ图片20170831143630.png


QQ图片20170831143906.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szh0111
    szh0111 沙发
    有两点疑问:(1)靠发电机侧的断路器和YY接电压互感器一般是不设置的;(2)发电机的后备保护一般接发电机尾(避雷器接地侧)的电流互感器,其0.5级是否应改为5P20的。
    2017-09-04 09:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    zhangyu1982 发表于 2017-9-1 14:55 下周我会针对这张图纸去设计院讨教一下,大家要是有什么疑问尽管留言。我一并问了。发个完整版的?哈,给每个CT套个说明什么作用就行
    2017-09-01 19:21:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西藏农网典型设计(35千伏线路分册)

西藏农网典型设计(35千伏线路分册)

回帖成功

经验值 +10