10kV单回路,档距在130米左右,用单杆可以吗?
10kV单回路,档距在130米左右,用单杆可以吗?
最近接了个工程,在山区,海拔3500左右,杆位在山头,档距大部分为130米左右,用单杆可以吗?如果可以,配筋该选多大的?导线为LGJ-70,谢谢了!
发布于
2007-12-26 12:15:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
自行
楼上说的很有道理,考虑是在山区,建议楼主重新计算相间距离,同时考察一下有没有风带存在。建议加大电气间隙。
2008-02-19 12:31:19
来自 PC
评论
举报
changzheng_1976
野外10kv130米用单杆是可以的,我建议采用230杆头,考虑到相间距离和风摆影响,可以采用8楼的75*8*2100带斜撑的横担。我自己在山西古交曾有这样的做法,线路运行了7年,很稳定。
4楼的说法是没有注意档距还不到150米,如果档距很大,则不当用双杆,还要考虑防震措施,山区采用防震锤、阻尼线、防震锤和阻尼线相结合的几种防震措施。
2008-02-19 10:17:19
来自 PC
评论
举报
加载更多