我处有york离心式制冷机组(1305冷吨)1台,运行三年了,现在想分析一下其制冷效率,但不知怎样计算,请各位好心人指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发

    难度主要在于侧冷水流量上,我曾经见过侧流量的设备,设备很贵,而且测定数值不一定很准。
    2008-01-07 14:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • dlwangjun
    dlwangjun 板凳
    我国对冷水机组的测试一般采用的是液体载冷剂法,即测试冷量是测试冷水进出水温度和冷水流量,然后再根据公式Q=CP*P*VS*DT来计算。Q--制冷量,kW. CP-冷水比热,KG/kg.C,P--冷水密度,kg/m3,DT--冷水进出水温差,C。如果您测试了冷水的流量,冷水的进出水温度就可以根据公式计算了。然后您可以再测试电机的输入功率(KW)。最后将制冷量除以电机的输入功率就可以得到大致的COP了。当然,你还要考虑机组其他电器元件的功率,不过对于一台1300TR的机组来说这是可以忽略不计的。

    说的简单测得难,国标对流量计温度计,功率表等都有着严格的要求。想要达到是很难的。

    2008-01-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多