土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于CT变比的问题

关于CT变比的问题

发布于:2008-01-13 22:56:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 例如二次绕组增加两个抽头,K1、K2为100/5,K1、K3为75/5,K1、K4为50/5等。
请教各位老大,怎么我看到这篇文章说的二次绕组线圈越多变比就越小呢?是不是说反了呀,还有线圈越长变比应该越大呀是吧?

1200236211071.gif

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhb86
    zxhb86 沙发
    用(I1/I2)=(N2/N1)自己算算看。
    2008-01-17 09:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    一般带二次抽头形成多变比的互感器,K1、K2为最小变比,K1、K3到K4逐渐增大。
    2008-01-15 21:17:15

    回复 举报
    赞同0