土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给新入行给排水朋友的一些启发

给新入行给排水朋友的一些启发

发布于:2005-01-17 16:05:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在开始做设计的时候,往往需要有一个好的模板做计算和修改是必要的,现在随着各各大院对ISO贯标的要求,给排水部分的计算和说明要求的也是越来越细化,以下蚀本人在一个项目扩初完成后,的计算书和说明书,施工图的计算和说明待以后完成后提供。希望可以给新手一些启示。不足之处,同时希望各位高手指点。
一超高层项目给排水扩初计算书
(一) 设计依据
1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)
3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版)
5)《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003版)
6) 《饮用净水水质标准》CJ94-1999
7)《建筑中水设计规范》 GB50336-2002
8)《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002
9)《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920
10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
11)国家颁布的有关设计规范和标准及市政有关部门的要求
12) 业主提供的有关资料
13) 建筑提供的平剖面图,总平面图
14) 其他相关专业提供的设计要求和资料
(二)设计范围
室内给水系统、饮用净水系统、污废水系统、消防供水系统、雨水系统、热水系统、冷却循环水系统、中水系统、基地外网等

(三) 给水:
1. 给水水源和系统:
从城市自来水管道上接入一根给水管,进水管管径为DN150,引出消防水箱进水管直径为DN150, 生活用水管直径为DN100,市政压力为0.40MPa. 对居住建筑部分用水,地下三层设置不锈钢生活水箱一个,城市自来水进入地下生活水箱后,由泵房内一组生活水泵提升:提升至屋顶水箱供应十八~四十层,一组生活水泵变频供水供应十一~十七层,一组生活水泵变频供水供应四~十层。对公共建筑部分用水,地下三层至地上三层的生活给水由市政管网直接供给。供水进行分区,各分区最低配水点静水压力不大于0.45MPa。在三十六~四十层,为保证给水的压力足够,四十一层生活水箱间内设置生活给水增压设备。
2. 用水量
(1) 居住部分需要供给的水量:
居住部分户型及指标
户型 户数 每户人数 合计
住宅部分
A 36 6 216
B 36 6 216
C 36 6 216
D 36 6 216
E 2 6 12
四~四十层,共876人,240L/人/d,24hr,Kh=2.5 得出:
最高日用水量:
Qd1=240×876/1000=210.24 m3/day
最大时用水量:
Qh1=210.24×2.5/24=21.90 m3/hr
平均时用水量:
Qh平1=210.24/24=8.76 m3/hr

(2)公共建筑部分需要供给的水量:
地下三层为设备中心,无供水要求。
地下二层、地下一层为车库和人防工程,人防工程单独设计文件。
地下二层、一层车库地坪冲洗用水:
用水量标准: 2~3 L/ m2·次
使用时间: 以4h/ 次,一次冲洗完计
面积: 约11000 m2
最高日用水量:
Qd2=2×11000/1000=22 m3/day
最大时用水量:
Qh2=22/4=5.50 m3/hr
平均时用水量:
Qh平2=22/4=5.50 m3/hr
地上一层为咖啡厅、美容美发、洗衣房及餐饮等,地上二层为物业办公及兵乓球、棋牌、健身及餐饮等,地上三层为洗浴、游泳池及餐饮、住宅等。
地上一层咖啡厅用水量:
咖啡用水:
人数: 取16×4=64座,1~2次/座·hr,考虑同时作用系数0.3,
则人数=0.3×64×1=19.2座·次/ hr
取20座·次/ hr
用水量标准: 5 L/座·次
时变化系数: K=1.5
使用时间: 10小时
最高日用水量:
Qd3=5×20×10/1000=1.0 m3/day
最大时用水量:
Qh3=1.0×1.5/10=0.15 m3/hr
平均时用水量:
Qh平3=1.0/10=0.10 m3/hr
美容美发室用水量:建筑面积为60平方米
人数: 取60/10=6座,1次/座·hr,考虑同时作用系数0.8,
则人数=0.8×6×1=4.8座·次/ hr
取5座·次/ hr
用水量标准:40 L/座·次
时变化系数: K=1.5
使用时间: 12小时
最高日用水量:
Qd4=40×5×12/1000=2.4 m3/day
最大时用水量:
Qh4=2.4×1.5/12=0.30 m3/hr
平均时用水量:
Qh平4=2.4/12=0.20 m3/hr
洗衣店用水量:建筑面积为30平方米只收取衣服不在此处洗。
地上二层 兵乓球、棋牌、健身等按健身中心取值可容纳人数按50人考虑
用水量标准:40 L/人·次 按0.3的作用系数计算。
时变化系数: K=1.5
使用时间:

全部回复(197 )

只看楼主 我来说两句
  • hujl2001
    hujl2001 沙发
    122楼,冷却塔的设计是需要给排水专业来完成的,否则给排水的产值太小;了,华东院和东北院都是这么分配的,你可以参考《措施》,上边的给排水部分是包括冷却塔的设计的。
    2005-02-28 11:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    106楼,屋顶的稳压 设备是依据最不利消火栓和喷头的实际 需要计算出来的,因为高位水箱在高层建筑里边一般不能满足充实水柱的要求的。
    2005-02-24 11:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢塑管??

有一车间消防图纸,说明中写着“室内消防管采用钢塑管,丝结”其中包括部分埋地,请问钢塑管为何物?消防管道不是一般采用热镀锌管或铸铁管(埋地)吗?

回帖成功

经验值 +10