土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相共补与分相补偿相结合来进行电容补偿装置的原因是什么?

三相共补与分相补偿相结合来进行电容补偿装置的原因是什么?

发布于:2018-03-30 11:21:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

小库说:

补偿方式有很多种,必要根据需要选择一个适合的方式补偿


三相共补与分相补偿相结合的电容补偿装置:

为了提高低压配电系统的功率因数,降低线损,增加变压器的出力能力,通常在配电变压器低压侧采用低压并联电容器装置进行集中补偿。目前被广泛应用的低压无功补偿装置多为同投同切,采用交流接触器投切电容器组。

城区电网大多数存在三相负荷不平衡现象,如采用这种单一的同投同切的交流接触器式装置,只要有一相负荷达到动作条件,接触器就动作,必然会造成接触器的频繁投切;再者投切过程中涌流大,操作过电压高,接触器触头很容易严重烧毁,影响了电容器的使用寿命和装置的安全可靠性。为此,介绍一种新型的低压三相共补与分相补偿相结合的补偿装置,该装置主要配备于系统配电变压器上,对三相无功功率先进行三相共补,然后根据各相负荷情况进行分相补偿。  

三相共补与分相补偿相结合的电容补偿装置由配电综合测控仪、智能型无触点复合开关及电容器组成。  

配电综合测控仪采集配电变压器低压端的三相电压、电流信号,获得三相电压、电流、频率和功率因数等负荷参数值,并根据用户通过显示操作器的设定来决定是否进行功率补偿,补偿的投切控制取样物理量为无功功率或无功电流。配电综合测控仪可输出12路接点,根据用户需要设定三相共补与分相补偿路数,系统先执行三相共补,然后根据各相无功功率不平衡情况执行分相补偿,投切方式采用循环投切。通过显示操作器的操作,可获得三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度及频率等实时数据。通过RS232通讯方式将数据传送到管理计算机处理。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板块越来越变,有些下载了的现在又要收币,现在签到不知道怎样领取红包

板块越来越变,有些下载了的现在又要收币,现在签到不知道怎样领取红包

回帖成功

经验值 +10