怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?

发布于:2018-04-04 14:37:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

小库说:

选择合适的电力电容器容量才能刚好的进行无功补偿,那么该如何选择呢?

以下几点可供参考:

1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。

2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。

3、根据实际负载高峰值´80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。

第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,用质量可靠的无功功率补偿器来控制。

选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功

经济的飞速发展带来了供电紧张,非线性设备的广泛应用使大量的谐波电流被注入电网,不仅增加了电能损耗,降低经济效益,而且严重影响电能质量,威胁电网安全运行。

特别是化工、轧钢、冶炼工业的发展造成大量整流、变频逆变电磁等非线性负荷接入电网运行,产生大量的谐波电流和电压,造成过流、过电压、过负荷。对这类用电的情况,提供以下几点用户参考:

1、 谐波不严重的用户,选用电力电容器应提高电压等级,用450V或525V电压等级的电力电容器。

2、 谐波不严重但电流波动大,选用电力电容器应提高电压等级,电容器内加装电抗器,加装温度保护。

3、 谐波较严重的用户,每台电力电容器应提高电压等级,而容量要改小。接触器、熔断器的容量放大,能够承受因谐波产生震荡而防大电流。

4、 谐波严重的用户,每台电力电容器应加装滤波装置,这滤波装置要根据用户单位测量出的谐波数据而定做。

5、 有谐波的用电单位,选用无功功率自动补偿控制器,必须要抗谐波。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相共补与分相补偿相结合来进行电容补偿装置的原因是什么?

小库说: 补偿方式有很多种,必要根据需要选择一个适合的方式补偿 三相共补与分相补偿相结合的电容补偿装置: 为了提高低压配电系统的功率因数,降低线损,增加变压器的出力能力,通常在配电变压器低压侧采用低压并联电容器装置进行集中补偿。目前被广泛应用的低压无功补偿装置多为同投同切,采用交流接触器投切电容器组。 城区电网大多数存在三相负荷不平衡现象,如采用这种单一的同投同切的交流接触器式装置,只要有一相负荷达到动作条件,接触器就动作,必然会造成接触器的频繁投切;再者投切过程中涌流大,操作过电压高,接触器触头很容易严重烧毁,影响了电容器的使用寿命和装置的安全可靠性。为此,介绍一种新型的低压三相共补与分相补偿相结合的补偿装置,该装置主要配备于系统配电变压器上,对三相无功功率先进行三相共补,然后根据各相负荷情况进行分相补偿。  